【电气人▪ 笔记】2014年9月:那些年工作中遇见的问题
yilingguoguo
yilingguoguo Lv.14
2014年08月28日 14:52:50
只看楼主

<< 电气人· 笔记 >> 是一档提供给网友 记录 工作中遇见的 问题 以及 解决方案 的栏目! 三人行,必有我师焉; 择其善者而从之,其不善者而改之.....









<< 电气人· 笔记 >>







是一档提供给网友


记录


工作中遇见的


问题


以及


解决方案


的栏目!

















三人行,必有我师焉;






择其善者而从之,其不善者而改之.....








每个人在工作中都会遇见问题





每次问题的解决,难保不会再遇第二次......









直面问题,更有利于自己牢记



也给同仁做个展示,防止他人出现类似问题......









同时也可以从其他人的问题中提升自己



温故而知新......

















回帖格式


:(问题+解决方案) 







遇见的问题:******* 






解决的方案:******* 









回帖提示








内容


不得少于6行









不符合要求,请勿跟帖,否则删除并扣分


) 









回帖奖励








符合要求回帖者,奖励


15个


土木币和


15个


威望+


1个


勋章(


或许后面还有小惊喜哦

























免费打赏
crisc1987
2014年09月12日 16:48:13
40楼
故障现象:ABB550系列变频器使用时炸机。
原因分析:该变频器应用于金属制品拉拔的收线驱动,因速度变化较大,接有制动电阻并放置于配电柜上方。使用时偶有炸机,整流、逆变部分损坏严重,损坏后用万用表测量变频器制动回路无短路,进线电源及参数无异常。经多次检查试验发现,变频器与制动电阻之间线缆为普通PVC线缆,长时间使用后,在配电柜出口处的制动线缆发热黏连,正常开机时,制动电流过大发热导致短路变频器炸机,设备损坏后,电缆温度下降黏连处又会恢复开路,所以万用表测量制动回路无短路。
解决方法:制动线缆更换为耐高温线缆。
新手 巨蟹座
回复
lqz03981111
2014年09月13日 09:13:10
41楼
故障现象:高压电机阴雨天频繁跳闸
故障分析:近来一直下雨,早上时一台带液偶的高压电机出现频繁跳闸,到现场检查,发现现场的事故按钮盒内有潮湿现象,随即将事故按钮的跳闸线拆除,再送电试车,结果还是跳闸;只有通知热控进行查找了,最后通过热控检查为液偶的内部油泵工作压力低,发出的跳闸信号;让电气白白忙了几个小时;
故障处理:将液偶的内部油泵进行处理后正常
回复
luoriliang6688
2014年09月17日 17:00:31
44楼
大家好, 我一直想找一个全面点的建筑电气高层全套图纸当样本,好好学习,希望帮我一个小忙,给我发一份建筑电气高层电气全套图纸,希望大家帮忙下,谢谢! luoriliang6688@126.com(包括裙楼及高层),哪位大神愿意帮忙下,万分感谢!
回复
luoriliang6688
2014年09月17日 17:04:44
45楼
大家好, 我一直想找一个全面点的建筑电气高层全套图纸当样本,好好学习,希望帮我一个小忙,给我发一份建筑电气高层电气全套图纸,希望大家帮忙下,谢谢! luoriliang6688@126.com(包括裙楼及高层),哪位大神愿意帮忙下,万分感谢!
回复
开心的人
2014年09月19日 08:02:35
46楼
问题:办公室空调不制冷
分析:因为是旧空调,刚开始怀疑是制冷剂漏光了。后
想想不对,空调是在正常使用下突然不致冷了,应该不是制冷剂量少的问题。
再怀疑是外机风扇不工作,出去看了下风扇工作正常。
这时,刚好听到压缩机启动的声音不对,启动了5S还是很响的翁翁翁的声音……
这时心里已有了答案,打个电话叫维修人员带一个35UF的电容,更换后开机制冷正常,
大家路过的都是来学习了....
回复
开心的人
2014年09月19日 08:03:10
47楼
我是蛳子座的
回复
wxzbest
2014年09月20日 14:13:05
49楼
关于补偿容量的计算:
三、补偿容量的计算
1、补偿容量 按无功功率曲线或下式确定:
kvar (1-57)
或 kvar (1-58)
如考核电网高峰时的功率因数,按最不利条件(用户高峰与系统同时出现),可取 。
式中: 、 —补偿前、后用电设备自然功率因数的正切值;
—无功功率补偿率,kvar/kW,见[62]P21表1-19;
、 —补偿前、后的功率因数(作),一般按 不小于0.9考虑;
—无功补偿容量(kVar)(作); 、 —补偿前、后计算负荷的视在功率(作);
、 —补偿前、后的计算有功功率, (作);
、 —补偿前、后的计算无功功率, 。
表1-19 无功功率补偿率 单位:kvar/kW ([62]P21表1-19,[63](上)P416表10-4)
补偿前

补偿后

0.85 0.88 0.90 0.92 0.94 0.95 0.96 0.97
0.50 1.112 1.192 1.248 1.306 1.369 1.404 1.442 1.481
0.55 0.899 0.979 1.035 1.093 1.156 1.191 1.228 1.268
0.60 0.714 0.794 0.850 0.908 0.971 1.006 1.043 1.083
0.65 0.549 0.629 0.685 0.743 0.806 0.841 0.878 0.918
0.68 0.458 0.538 0.594 0.652 0.715 0.750 0.788 0.828
0.70 0.401 0.481 0.537 0.595 0.658 0.693 0.729 0.769
0.72 0.344 0.424 0.480 0.538 0.601 0.636 0.672 0.712
0.75 0.262 0.342 0.398 0.456 0.519 0.554 0.591 0.631
0.78 0.182 0.262 0.318 0.376 0.439 0.474 0.512 0.552
0.80 0.130 0.210 0.266 0.324 0.387 0.422 0.459 0.499
0.81 0.104 0.184 0.240 0.298 0.361 0.396 0.433 0.483
0.82 0.078 0.158 0.214 0.272 0.335 0.370 0.407 0.447
0.85 — 0.080 0.136 0.194 0.257 0.292 0.329 0.369
注意:① 因电容器补偿吸收容性无功,相当于送出感性无功,在负荷计算中,需取负值,因要补偿用电设备的无功为感性无功,常用正值。如补偿后的无功为正值时,为欠补偿,功率因数仍滞后,但如补偿后的无功为负值时,为过补偿,功率因数超前(作)。
② 上式是按平均负荷 和平均功率因数来计算的,此时 。
③ 若按最大负荷(需要负荷)和相应的功率因数来计算,则 。当负荷荷减小时,补偿容量也应相应减小,以免造成过补偿。因此,无功补偿装置通常装设无功功率自动补偿控制器,根据负荷的变化相应投切电容器组数,使功率因数、电压偏差等各项指标满足系统运行的要求。在供配电系统方案设计时,若不具备计算条件,无功补偿容量也可按变压器容量的15%~30%估算。
回复
wxzbest
2014年09月20日 14:15:41
50楼
以上内容出自《工业与民用配电设计手册》
和《供配电设计规范》
《钢铁企业电力设计手册》
和个人总结
个人笔记
和《注册电气工程师考试复习指导书》,
大家可以去查一下
回复
qq_1402650698578
2014年09月22日 14:48:05
53楼
遇见问题:公园亮化工程,一路小投光灯60个左右6w,采用400w、12v开关电源供电,只有靠近开关电源的20个左右亮灯。分析:6w*60<400w 不应该啊
解决方案:测量末端电压10.48v,线进开关电源的是3*4,到灯体的是2.2.5,带的功率应该没问题。找来找去,最后问厂家。得之每个投光灯18w,这也差太大了。采购技术参数都是6w进的。 最后解决方案是增加开关电源数量,每台20盏左右。
ps:厂家为了竞标不择手段,技术参数也该。18w标6w。坑
回复
luchun0112
2014年09月23日 13:21:47
54楼
问题:1250kVA变压器的出线电缆的选择。
解决:因为出线电缆需要满足动、热稳定的要求,关于热稳定的要求,一般都未进行计算。取Sk=200MVA,t=0.02s,出线电缆最小应该选取10mm2的电缆。

另:我是水瓶座的。
回复