7层的商铺公寓楼属于二级还是三级负荷?
gtkids
gtkids Lv.5
2014年08月21日 11:01:03
只看楼主

最近在做的一个项目,首二层为商铺,三至七层为公寓。七层为中高层,既不属于二类高层又不属于多层。。它的火灾应急照明及疏散指示标志,消防电梯都属于什么负荷?

最近在做的一个项目,首二层为商铺,三至七层为公寓。七层为中高层,既不属于二类高层又不属于多层。。
它的火灾应急照明及疏散指示标志,消防电梯都属于什么负荷?
mmtete88
2014年08月21日 15:20:34
2楼
超27米 按二级
回复
gtkids
2014年08月21日 17:41:14
3楼
mmtete88 发表于 2014-8-21 15:20 超27米 按二级请问有规范出处吗
回复
云飘飘
2014年08月22日 06:06:44
4楼
因为不属于商住楼、也不属于商业网点,一二层属于商业建筑,商业建筑需要根据建筑面积来确定其规模大小,再确定负荷等级。
回复
wm6318
2014年08月22日 15:09:54
5楼
按住宅做!!!
回复
hkchentao
2014年08月22日 16:06:00
6楼
GB50045-95(2005年版)1.0.3;应该按二类高层做。
回复
hkchentao
2014年08月22日 16:10:37
7楼
如果27米高的话,标高节点是24米。
回复
cai1234502
2014年08月22日 18:13:55
8楼
7层商铺二级负荷
回复
谢好
2014年08月22日 20:37:12
9楼
不错,学习了