现有一台水冷螺杆机组之前出现低压现在报高压
iwujie
iwujie Lv.3
2014年07月22日 14:55:24
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 iwujie 于 2014-7-22 15:03 编辑 现有一台水冷螺杆机组,300冷吨单机头,之前系统报低压,每次开机的时候低压都正常,不过高压偏高,现在气温高了,直接报高压,现已经检查水系统,冷却塔清洗,不过系统的冷凝器进出水温差只有2度多,请大家再帮我分析分析什么原因造成的。(系统进水32℃ 出水34.5℃,低压5公斤,高压已经18到19公斤,设定保护值为18公斤)

本帖最后由 iwujie 于 2014-7-22 15:03 编辑

现有一台水冷螺杆机组,300冷吨单机头,之前系统报低压,每次开机的时候低压都正常,不过高压偏高,现在气温高了,直接报高压,现已经检查水系统,冷却塔清洗,不过系统的冷凝器进出水温差只有2度多,请大家再帮我分析分析什么原因造成的。(系统进水32℃ 出水34.5℃,低压5公斤,高压已经18到19公斤,设定保护值为18公斤)
灰衣如故
2014年07月22日 15:53:28
2楼
冷凝器内制冷剂温度高,但是水温差低,说明制冷剂与水换热效果太差,看看水流量,如果水流量是额定的,那么看看是不是冷凝器该清洗了
回复
piaomiao600
2014年07月22日 21:03:33
3楼
清洗集污器
回复
qq389804069
2014年08月07日 22:00:12
4楼
冷却水进水温度高了,出水32合适,冷却塔就没有达到理想的冷却效果
回复

相关推荐

APP内打开