请教下,哪些地方的车库必须做隔油沉砂池?
candystr
candystr Lv.3
2014年07月09日 15:37:50
只看楼主

做过一些车库,目前碰到只有上海的做隔油沉砂池。想请教下河南的项目需要吗,还是只做普通的集水坑?都有哪些地方规定要做隔油沉砂池?

做过一些车库,目前碰到只有上海的做隔油沉砂池。
想请教下河南的项目需要吗,还是只做普通的集水坑?
都有哪些地方规定要做隔油沉砂池?
量子
2014年07月09日 23:06:43
2楼
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=580899
首先要学会在论坛里面搜索一下相关的帖子,
其次是要根据相关功能要求来设置;
回复
云飘飘
2014年07月10日 05:53:40
3楼
我们这里也不需要设置隔油沉砂池,只是普通集水井。
回复
nmgbtfyq
2014年07月10日 07:27:00
4楼
带洗车功能的需要考虑隔油沉沙池
回复
linwenhui123
2015年01月27日 12:00:34
5楼
一直都知道上海的地下车库要做隔油沉砂集水井,但是不知道是哪条规定,也不知道具体的隔油沉砂池要怎么做,
哪位大侠有相关的图集或者大样图纸吗?
回复
强強
2015年03月06日 17:52:05
6楼
linwenhui123 发表于 2015-1-27 12:00 一直都知道上海的地下车库要做隔油沉砂集水井,但是不知道是哪条规定,也不知道具体的隔油沉砂池要怎么做, …《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 第6.2.5条
回复
linwenhui123
2015年03月13日 16:38:59
7楼
强強 发表于 2015-3-6 17:52 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 第6.2.5条嗯。。知道了,谢谢
回复
seancrane
2015年03月22日 01:05:40
8楼
做过上海的项目,验收时被提了这条
回复
孝夕夕
2015年05月27日 15:10:07
9楼
强強 发表于 2015-3-6 17:52 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 第6.2.5条该规范是“宜” 不是强制 上海地区见地标
回复

相关推荐

APP内打开