地下室柱子水平裂缝,急求助!!!
hezicai1986
2014年06月16日 20:54:51
只看楼主

塔楼外地下室的五个柱子及塔楼内五个剪力墙端柱柱脚及柱顶出现水平裂缝,裂缝长度大概为柱子周长的一半,贯通。地下室为一层,上部塔楼18层,截止目前为止地上仅仅施工至一层顶,地下室预应力顶板厚300左右,还未张拉。考虑过沉降,收缩等原因,但与多位同事及上司讨论后均排除可能性,因为目前仅施工了地上一层,沉降不均匀可能性很小,基础均为管桩基础。发生温度收缩的可能性也很低,收缩裂缝应多发生在板墙。求助好心人分析分析一下。

2014年06月17日 22:47:23
2楼
开裂都在东西面,是否东西方向为长方向,后浇带设置间距过大混凝土凝缩过程中导致柱受水平力作用而产生裂缝。
回复
ytg123456
2014年06月17日 22:48:57
3楼
本帖最后由 ytg123456 于 2014-6-18 06:07 编辑

发张后浇带布置图看看。
回复
hezicai1986
2014年06月18日 11:13:44
4楼
补张后浇带位置图
回复
hezicai1986
2014年06月18日 11:16:06
5楼
后浇带距离也就三十多米
回复
攻城师24348
2014年06月18日 19:43:04
6楼
先观察几天,看看。
回复
ghgkm
2014年06月18日 21:48:20
7楼
猜一个:
这个位置高度,不会是施工时,浇筑混凝土时间不连续,导致的缝吧(好像叫冷缝?)
回复
ytg123456
2014年06月19日 06:14:08
8楼
持力层是什么土层。
回复
ytg123456
2014年06月19日 06:17:18
9楼
出现裂缝位置分布图示意一下。
回复
conly01
2014年06月19日 13:28:23
10楼
完全不懂。
你都排除了沉降原因,难道是设计问题?
回复
husong654
2014年06月19日 19:00:57
11楼
会不会东西方向太阳照的到柱子,温度高柱子没养护开裂;或者土质不一,不是每根预制桩都到了设计承载力
回复