请问下 工业厂房柱间距能做到10,5米吗?
Lv.0
2014年05月29日 19:12:09
只看楼主

请问下 工业厂房柱间距能做到10,5米吗?屋面檩条都用到双C280*80*2.5的才能算过去。

请问下 工业厂房柱间距能做到10,5米吗?屋面檩条都用到双C280*80*2.5的才能算过去。
mokatsch
2014年05月29日 21:06:50
2楼
建议做到8m左右,哈哈。。。你那是混凝土排架还是门式刚架??如果非要那样,,强化下系杆吧。。。或者联系梁。。
回复
无间道
2014年05月30日 06:07:38
3楼
应该是可以的,还用用12米柱网的呢。
回复
ttsjszyz
2014年05月30日 08:32:58
4楼

应该是可以的,但是标准图集木法用了,主要是吊车梁系统!
回复
levmne
2014年05月30日 08:50:05
5楼
檩条不一定非要用C型钢啊,可以用槽钢。
回复
求索
2014年05月30日 09:04:40
6楼
可以,屋面檩条用Z型的,连续
回复
可卿
2014年05月30日 09:25:08
7楼
现在的科技是只有想不到的,没有做不到的!
这样的结构我做过
含天车梁结构的,
当时因为开间大部分8米就一间是10.5米的
我檩条大部分用的C250X75X20X2.5,那间大的檩条我用的桁架式的双角钢焊接
天车梁大部分用的等界面的
那间大开间的用的是变截面的!
回复
cadxzhou
2014年05月30日 10:09:01
8楼
柱距做到10.5m当然可以。不过,你不按模数设计,檩条、屋架、支撑……等都是非标准的,所有的标准构件都用不上,设计工作量太大。一个工程做下来,你要磨到什么时候,老板能接受吗?建议做成9.0m或12.0m,并尽量采用标准构件。
回复
jszxwsw
2014年05月30日 14:10:04
9楼

你的设计不是按电梯厂家要求干的吗
回复

相关推荐

APP内打开