丙丁类工业厂房设置室内消火栓但未设火灾自动报警时,是否设置消火栓按钮?
fz136
fz136 Lv.2
2023年03月23日 16:44:41
只看楼主

GB50116-2013第4.3.1条强调在火灾自动报警前提下设置消火栓按钮,条文解释阐述消火栓按钮在设火灾自动报警前提下作用的不可替代性。后半句“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”结合4.3.1条文解释上下文,本条阐述消火栓按钮在未设置火灾自动报警前提下设置的作用,而非统一做法。   GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB50116-20134.3.1条强调在火灾自动报警前提下设置消火栓按钮,条文解释阐述消火栓按钮在设火灾自动报警前提下作用的不可替代性。后半句“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”结合4.3.1条文解释上下文,本条阐述消火栓按钮在未设置火灾自动报警前提下设置的作用,而非统一做法。

 

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.7 条黑体,明确消火栓直接起泵须能在消控室或值班室实现。

 

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.19 条“ 消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号”及条文解释,对临时高压消防给水系统的定义强调是“能自动启动消防水泵”,且对设置消火栓按钮的非必要性做出解释。

 

 

《民用建筑电气设计标准》GB51348-201913.4.7条,强调“设置消控室”的公共建筑和住宅建筑做为前提下,设置消火栓按钮。

 

总结:未设消控室或未设置火灾自动报警系统的工业厂房,设置室内消火栓时,不设消火栓按钮。仅设值班室直接起泵控制盘。