JCCAD独立基础最小配筋率截面高度的问题
lunar666
lunar666 Lv.12
2014年05月27日 18:14:12
只看楼主

请问JCCAD中锥形现浇独基最小配筋率截面高度是怎么选取的?比如根部高度600的独基,最小配筋率如果按根部高度选取,最小配筋为600x1000x0.0015=900,但是基础施工图中生成的配筋为12@150(754)

请问JCCAD中锥形现浇独基最小配筋率截面高度是怎么选取的?比如根部高度600的独基,最小配筋率如果按根部高度选取,最小配筋为600x1000x0.0015=900,但是基础施工图中生成的配筋为12@150(754)
jszxwsw
2014年05月30日 14:53:30
2楼
最小高度应满足主筋最小锚固长度的构造要求,如抗拉可按0.45lae+2d+保护层厚;抗压0.7la+2d+保护层厚
回复
卓文超1989
2014年08月15日 16:18:32
3楼
基础高度很高,如果还是按照最高部分算,按照最小配筋率那也是很大的啊,看地基规范附录U,也没看懂怎么折算高度??????
回复

相关推荐

APP内打开