上海什么情况下用35kv变电所
xujiancai
xujiancai Lv.3
2014年05月09日 16:12:16
只看楼主

上海什么情况下用35kv/10KV变电站?上海住宅跟公建只设一个KT站可以吗?住宅跟公建的地下室是边通的

上海什么情况下用35kv/10KV变电站?上海住宅跟公建只设一个KT站可以吗?住宅跟公建的地下室是边通的
worufuping
2014年05月10日 03:27:33
2楼
上海的路过,看看新的非居民用电导则 和居民用电导则吧,超过8000,可申请35,也可多回路申请10
回复
xujiancai
2014年05月14日 14:40:48
3楼
worufuping 发表于 2014-5-10 03:27 上海的路过,看看新的非居民用电导则 和居民用电导则吧,超过8000,可申请35,也可多回路申请10特别感谢!这几天被这个问题纠结的特郁闷。
回复
天上飞的是
2014年05月14日 15:52:08
4楼
worufuping 发表于 2014-5-10 03:27 上海的路过,看看新的非居民用电导则 和居民用电导则吧,超过8000,可申请35,也可多回路申请10你好,能问一下这个规范的名称叫啥吗?
回复
xujiancai
2014年05月14日 17:42:08
5楼
gongxue32167 发表于 2014-5-14 15:52 你好,能问一下这个规范的名称叫啥吗?叫(上海市电力公司非居民电力用户业扩工程技术导则
回复
xujiancai
2014年05月14日 17:43:23
6楼
我的计算负荷13000KVA,这种情况要设开闭所吗?
回复
xujiancai
2014年05月14日 17:46:11
7楼
worufuping 发表于 2014-5-10 03:27 上海的路过,看看新的非居民用电导则 和居民用电导则吧,超过8000,可申请35,也可多回路申请10我的计算负荷13000KVA左右,准备设7个变电所,每个变电所2台800KVA的变压器,如10KV供电在这种情况下是否需要设开闭所?如不设开闭所,只设一个KT站可行吗?
回复
天上飞的是
2014年05月15日 09:36:24
8楼
xujiancai 发表于 2014-5-14 17:42 叫(上海市电力公司非居民电力用户业扩工程技术导则谢谢
回复
xujiancai
2014年05月19日 14:18:53
9楼
上海单户商业用电超过多少KW需设置专用变电所?一般都是100KW,不知道上海是不是也一样?哪个上海的同行指点一下啊!
回复
hzj1298
2014年05月19日 15:14:24
10楼
xujiancai 发表于 2014-5-19 14:18 上海单户商业用电超过多少KW需设置专用变电所?一般都是100KW,不知道上海是不是也一样?哪个上海的同行指点一 …你所指的单户商业是指住宅配套的还是公建内的商业内?
回复
hzj1298
2014年05月19日 15:16:22
11楼
如果是住宅的话,超过100KW只需要从配电站单独低压出线即可!
回复

相关推荐

APP内打开