门式钢架中水平支撑和柱间支撑的节点连接问题
gydgaoyang
gydgaoyang Lv.3
2014年03月24日 23:30:48
只看楼主

在做一个门式刚架结构,在算屋面水平支撑时,选用的等边角钢110*8,我输入的水平力很小很小,可是焊缝的尺寸还是9/5,算柱间支撑的时候,选的是只布置上层支撑,算出的焊缝也是很大。支撑构件与节点板的连接是等强连接还是按照受力计算进行连接呢?希望前辈们能帮帮我,谢谢了

在做一个门式刚架结构,在算屋面水平支撑时,选用的等边角钢110*8,我输入的水平力很小很小,可是焊缝的尺寸还是9/5,算柱间支撑的时候,选的是只布置上层支撑,算出的焊缝也是很大。

支撑构件与节点板的连接是等强连接还是按照受力计算进行连接呢?

希望前辈们能帮帮我,谢谢了

QQ截图20140324232558.jpg


QQ截图20140324232611.jpg


QQ截图20140324232824.jpg


QQ截图20140324232836.jpg

gydgaoyang
2014年03月25日 23:24:42
3楼
劳累的一天打开论坛,怎么没有大神来帮忙啊,求助啊求助啊
回复
小榕树
2014年03月26日 13:41:52
4楼
怀疑你的软件是不是有问题!检查检查吧
回复
sweety2014
2014年03月26日 20:54:06
10楼
查出内力,自己手算复核。
回复
钢结构小达人
2014年03月26日 22:31:59
11楼
记得当初做一个桁架,所有节点都是自己手算的,更坑爹的是图都画好了以后甲方忽然要求不用焊接,全螺栓了。。。
回复
mkvedsvuyi
2014年03月26日 22:34:55
12楼
支撑构件与节点板的连接是等强连接
回复
土木结构
2014年03月26日 23:32:32
13楼
完全是软件计算
回复
bianzw01
2014年03月27日 07:57:19
14楼
能满足承载力要求就行了,等强连接安全储备更高。
回复
伤心神箭
2014年03月27日 08:44:35
15楼
应该不会有这么大的焊缝,手算看下
回复
天地不言
2014年03月27日 08:49:07
16楼
爱莫能助。帮顶吧
回复
chyw19900817
2014年03月27日 08:52:06
17楼
不错的资料,感谢分享
回复

相关推荐

APP内打开