多层消火栓启泵按钮启的是水池的消防泵还是屋顶的消防泵。
小沈
小沈 Lv.6
2014年03月03日 10:04:36
只看楼主

规范中8.4.4.1讲到多层水箱可自流,但要加启泵按钮,这里的泵是屋顶的泵还是水泵房的泵呢,如果是多层,大部分没有消防水泵房,那么这个泵也可以是屋顶的消防泵吗。 我假设屋顶有稳压或者水池有稳压,是不是本来就不需要设置启泵按钮呢。那么启泵按钮的意义何在。 不知道有没有大神能指点指点。

规范中8.4.4.1讲到多层水箱可自流,但要加启泵按钮,这里的泵是屋顶的泵还是水泵房的泵呢,如果是多层,大部分没有消防水泵房,那么这个泵也可以是屋顶的消防泵吗。
我假设屋顶有稳压或者水池有稳压,是不是本来就不需要设置启泵按钮呢。那么启泵按钮的意义何在。
不知道有没有大神能指点指点。
xiaogongr
2014年03月06日 16:36:02
12楼
消火栓按钮式启动消防泵而不是稳压泵,起泵的目的是保证消火栓喷射的用水量
回复

相关推荐

APP内打开