地下室水泵房机械排风,不设置进风可以吗?
yilawyn
yilawyn Lv.12
2014年02月27日 21:02:14
来自于通风排烟
只看楼主

地下水泵房独立分区,通过门进风可以吗?还有日用邮箱间排风可以和柴油发电机房排风合设吗?

地下水泵房独立分区,通过门进风可以吗?
还有日用邮箱间排风可以和柴油发电机房排风合设吗?
云飘飘
2014年02月28日 08:16:40
2楼
通过门进风,那么防火就没办法分隔了。
回复
lzetfrtfrlze
2014年02月28日 15:38:12
3楼
可以在墙上设置一个百叶窗,加防火阀
回复
lzetfrtfrlze
2014年02月28日 15:39:09
4楼
不能共同用一个排风系统
回复
hsndream
2014年03月05日 15:40:18
5楼
设一个防火风口负责进风
回复
yilawyn
2014年03月05日 19:08:04
6楼
了解了,审图能通过就行
回复
zzx1354
2014年04月05日 12:15:11
7楼
可以在墙上设置一个百叶窗,加防火阀
这个正解啊
回复
海参
2014年04月11日 10:07:02
8楼
加个防火风口~
回复
wqwsn99
2014年04月17日 13:08:01
9楼
学习了,谢谢分享
回复
jing20135
2014年05月29日 15:05:26
10楼
不能合用
回复
岭南雨林
2014年05月30日 15:13:41
11楼
zzx1354 发表于 2014-4-5 12:15 可以在墙上设置一个百叶窗,加防火阀这个正解啊赞成这个做法,学习了
回复