本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑 如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗?(如图片22)请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑
如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。
1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)
2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先
向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗?
(如图片22)
请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!
2楼
室内机和风管连接这间的帆布软件最长不超过30厘米。
风口与风管连接可以用帆布连接,最长不超过30厘米,如果是30-40厘米之间也可以用帆布。
回复
3楼
国家规范,帆布软接的长度为15-30cm,不能超过这个长度,会结露,如果超长可以采用保温帆布软接,成本较高!
回复
4楼
如果风管和风口的高度距离超过30CM 应该怎么处理呢?是做向下做一节风管吗?
回复
5楼
xyzpilot 发表于 2014-2-13 22:39 如果风管和风口的高度距离超过30CM 应该怎么处理呢?是做向下做一节风管吗?可以采用铝箔保温风管,或者是镀锌铁板风管或者是复合风管。
回复
6楼
没遇到过,我来学习
回复
7楼
学习一下经验
回复
8楼
应该不超过300毫米
回复
9楼
不超过30cm,接风口的话可以用镀锌板或者复合板
回复
10楼
帆布要保温,另外,帆布不能做为风管管件使用,长度不要超过30CM,楼主上图,应该先做一段下弯风管再接帆布
回复
11楼
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-15 00:02 编辑
谢谢楼上各位的解答,仍然有几个疑问烦请各位解答。
1.帆布软接也要做保温呀,请问用什么材料做,该怎么做呢?规范有明确规定哪些要做保温吗?(是否是风管机外表面 回风管 送风管 冷凝水管 铜管 全部要做保温呢)
我见过室内风管机和风管直接连接,不加软接的,这样应该不行吧。
2.是不是做一段下弯铁皮风管后,再接帆布,然后再接风口呢?如果风管下口到风口的距离小于30CM,是不是
可以直接用帆布和风口连接呢?另外直接用铁皮风管和风口接可以吗?
如果哪位有现场的图片分享一下就更好了,谢谢!
回复