4级剪力墙 底部加强区按照《高规》表7.2.16边缘构件最小配筋 应为0.005As,4A12的大值,再加上SETWE参数设置中选了“剪力墙边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条较高配置”竖向配筋提高0.001As,边缘构件最小配筋应为0.006As,4A12的大值,但是如下图所示SETWE配筋简图中的边缘构件配筋面积却只有0.5%(与非底部加强区配筋一致)。。。而不选7.2.16-4选项时,配筋变成0.4%,非底部加强区边缘构件配筋同样也是0.4%,在SETWE参数设置的“多塔补充定义”中也定义了底部加强区的层数,但是配筋上却没有体现出底部加强区和非底部加强区的区别。。。也就是构造边缘构件配筋面积由构造控制时,底部加强区的配筋小于规范表格中的数值0.001(非底部加强区正常),这是咋回事呢,求教?

QQ图片20140208151912.jpg

免费打赏
qq_1411366885274
2015年08月14日 18:20:18
23楼
同一个标准层的非底部加强区构造配筋都按底部加强区的最小配筋率
回复

相关推荐