请教选泵扬程是否合理。急...
0501921
0501921 Lv.2
2007年09月21日 22:02:34
只看楼主

手上做一个16层小高层,建筑高度49M。一层设水泵房,1~6层设喷淋系统。7层高21.6M消火栓20L/S,DN100,喷淋30L/S,DN150。屋顶设生活水箱。消火栓水泵扬程100M,喷淋泵80M,生活泵80M,请是否合理。要出图了,在线等中。

手上做一个16层小高层,建筑高度49M。一层设水泵房,1~6层设喷淋系统。7层高21.6M
消火栓20L/S,DN100,喷淋30L/S,DN150。屋顶设生活水箱。
消火栓水泵扬程100M,喷淋泵80M,生活泵80M,请是否合理。
要出图了,在线等中。
0501921
2007年09月21日 22:13:01
2楼
自己顶一下
回复
visevesa
2007年09月22日 15:02:49
3楼
手上做一个16层小高层,建筑高度49M。一层设水泵房,1~6层设喷淋系统。7层高21.6M
消火栓20L/S,DN100,喷淋30L/S,DN150。屋顶设生活水箱。
消火栓水泵扬程100M,喷淋泵80M,生活泵80M,请问高手们是否合理。
答:1.只是答复,不是高手.
2.假定消防水池是由水泵自吸,生活泵也自吸.
3.则消火栓水泵扬程100M,高了,估算为49+22+8=80m----水泵房离建筑物很近,如很远则还得考虑管路损失(下同)
4.喷淋水泵估算为21.6+32+8=62~65m
5生活泵80M,也略高,我们18层住宅,生活水箱在地下一层(-4.00m)的生活水泵扬程78~80m.估算为49+10+8=67~70m
6.供参考
回复
孩儿她爹2014
2007年09月23日 19:07:04
4楼
楼主不是做设计的
回复
0501921
2007年09月29日 09:33:36
5楼
谢谢 visevesa了,你的比教合理,第一次做高层,所以想向大家求证一下
回复