板柱结构暗梁的配筋疑问
sjwluobo
sjwluobo Lv.8
2013年12月04日 10:50:04
只看楼主

高规8.2.4说,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋的1/2,感觉字面意思,此处是指板带上下总钢筋的50%?施书上的例题,暗梁的上下配筋各自按板带上下配筋的50%取?因为不是很理解此处规定的原理是什么,所以不知此处应该怎么考虑?

高规8.2.4说,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋的1/2,感觉字面意思,此处是指板带上下总钢筋的50%?
施书上的例题,暗梁的上下配筋各自按板带上下配筋的50%取?
因为不是很理解此处规定的原理是什么,所以不知此处应该怎么考虑?
八点八十八分
2013年12月04日 11:28:40
2楼
一入设计深似海,从此假期是枉然.

应该是板负筋的!

回复
zhugeguang
2013年12月04日 11:45:17
3楼
暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋截面积的50%,并应全跨拉通,——指柱上板带上部钢筋;
暗梁下部钢筋应不小于上部钢筋的1/2。——相对于暗梁的上部钢筋;例如:柱上板带上部钢筋总量100,暗梁上部筋不少于50,暗梁下部筋不少于25.
由柱和暗梁形成板柱框架,其下上配筋比例,类似一级框架梁的梁段下上钢筋比例(0.5)。
回复
cardina
2013年12月04日 13:14:50
4楼
上部与上部比,下部与下部比
回复
sjwluobo
2013年12月05日 08:40:40
5楼
zhugeguang 发表于 2013-12-4 11:45 暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋截面积的50%,并应全跨拉通,——指柱上板带上部钢筋;暗梁 …恩,明白了,这样就可以理解了
回复
不见泰山
2016年03月20日 15:15:41
6楼
路过学习
回复