转贴暖通空调自由论坛讨论-高层住宅设管道机
cnbbzz
cnbbzz Lv.12
2004年11月21日 08:08:03
来自于中央空调
只看楼主

3G,对高层住宅设管道机有什么看法?每户设一台室内风管机,100多平方米,设在餐厅上方或储物间内,过道设吊顶,层高2.8米,开发商交楼时卖给小业主的交楼内容之一。回风、噪音、电耗、控制……?(空) FR .新风?(空) FR .如果不是逐个房间详细计算,而是按指标套。你就等着客户投诉吧!(空) WCDMA .俺就多次被法院请去做专家证人,帮忙解决有关高层住宅设管道机的纠纷导致的诉讼问题。(空) WCDMA

3G,对高层住宅设管道机有什么看法?每户设一台室内风管机,100多平方米,设在餐厅上方或储物间内,过道设吊顶,层高2.8米,开发商交楼时卖给小业主的交楼内容之一。回风、噪音、电耗、控制……?(空) FR
.新风?(空) FR
.如果不是逐个房间详细计算,而是按指标套。你就等着客户投诉吧!(空) WCDMA
.俺就多次被法院请去做专家证人,帮忙解决有关高层住宅设管道机的纠纷导致的诉讼问题。(空) WCDMA
.是什么问题严重到对簿公堂?(空) 莫莫
.每户设一台室内风管机,是拍脑袋选的机器。在风管上阀门调整到极限的情况,某些房间一直不冷,某些房间冷得打哆嗦。安装室内风管机的地方不停漏水,室风管机两年外壳就烂透了等等。(空) WCDMA