某五星级酒店中央空调改造工程 客房新风问题的讨论
wgs0321
wgs0321 Lv.7
2013年11月07日 12:12:49
来自于中央空调
只看楼主

五星级酒店客房新风问题讨论:本人负责新疆 某五星级酒店中央空调改造工程.概况:客房部分每层约1200m2,客房平均层高约2.8米,每层设新风机组:4000m3/h,静压300PA ,功率1.1KW。排风系统每个客房设300m3/h静音风机,经立管排至三层设备层(没办法排到顶楼)每层约23个客房。每个房间约150m3/h的新风新风开启后房间新风口只有2~3个有微量的风,其余房间基本无风 新风主管是500*300的,新风各房间无风管控制阀门。

五星级酒店客房新风问题讨论:
本人负责新疆 某五星级酒店中央空调改造工程.
概况:
客房部分每层约1200m2,客房平均层高约2.8米,每层设新风机组:4000m3/h,静压300PA ,功率1.1KW。
排风系统每个客房设300m3/h静音风机,经立管排至三层设备层(没办法排到顶楼)
每层约23个客房。每个房间约150m3/h的新风

新风开启后房间新风口只有2~3个有微量的风,其余房间基本无风 新风主管是500*300的,新风各房间无风管控制阀门。
请问 是计算问题吗。

本人觉得下次选型风机静压应最少选到500~600PA,至于新风支管阀门。。五星级宾馆该怎样控制呢?

后附简图
3f25b065f115e18e022a.rar
520 KB
立即下载
gudoing
2013年11月07日 14:31:53
2楼
楼主你的主楼图纸上传有问题哦,看不出来呢,麻烦上传一个完整的,也好让大家伙为你解疑
回复
underoath1
2013年11月08日 11:09:55
3楼
只有两个风口有风?不可能吧 风机正常吗
回复
wangyinuantong2013
2013年11月09日 09:21:44
4楼
上传图纸纳
回复
代表自然惩罚你
2013年11月15日 09:40:40
5楼
风管距离,风压损失计算一下呗,能不能吹到还是需要慎重选择的
回复
wpl0111
2013年11月15日 13:17:24
6楼
风机反转了把。不可能都没风
回复
nigeros
2013年11月15日 14:12:00
7楼
图纸看不了,仅从字面上看,因为都没有装控制阀,如果有风的两三个风口是距离最近的,而且风量挺大,那估计是因为风都从这两三个风口出来了 ,别的地方自然没风,只要装上阀门就好了——仅是个人的猜测,以供参考
回复
bjtanqiang
2013年11月15日 16:05:07
8楼
应该是风机反转了,如不是根据面积算应该是管路超长风压不够
回复
益元
2013年11月16日 21:09:55
9楼
风机反转了,或者回风口堵了,具体风管长度不知道,但应该和风管长度关系不大
回复
代表自然惩罚你
2013年11月19日 08:55:52
10楼
我回来看看进度
回复
kenny1984515
2013年11月21日 19:42:28
11楼
听说图纸看不了就没下载了。
1.每间客房150新风,300的排风?
2.4000新风量用500*300的风管风速大了点,毕竟5星级,噪声有要求。
3.支管不装调节阀,主管风速7米多,造成有些支管没风是很正常的,不吸风就很好了。
4.静压300Pa正常情况下可以吹60米了
回复

相关推荐

APP内打开