车间的疏散走道能否同时做自然排烟和机械排烟?
豆宝贝
豆宝贝 Lv.9
2013年11月07日 11:28:19
来自于通风排烟
只看楼主

有一图纸,由于疏散走道比较长,而且靠外墙部分有可开启外窗,所以就用挡烟垂壁隔开,一部分利用外窗自然排烟,一部分机械排烟。问:能否用挡烟垂壁隔开不通排烟方式的防烟分区?

有一图纸,由于疏散走道比较长,而且靠外墙部分有可开启外窗,所以就用挡烟垂壁隔开,一部分利用外窗自然排烟,一部分机械排烟。问:能否用挡烟垂壁隔开不通排烟方式的防烟分区?

Drawing1-Model.jpg

e1994
2013年11月07日 16:09:16
2楼
俺觉得是可以的
回复
豆宝贝
2013年11月08日 10:25:14
3楼
http://bbs.co188.com/thread-235931-1-1.html里有人说
每个防烟分区内至少要有一个排烟口,而且走道是连通的,不能有的自然,有的机械!
回复
bighandsky
2013年11月08日 11:08:44
4楼
个人觉得可以,不同的防烟分区,理论上应该是可以这样的,一个采用自然排烟,一个采用机械排烟
如果是一个防烟分区,有自然排烟的口,但是不能够包含全部,那就必须全部用机械排烟了
不过这个还是最好和消防局沟通下,有的消防局可能觉得可以,有的可能觉得不可以。
不过消防是大事情,你如果可以都做机械的话,还是做个机械的话,这样消防审批肯定可以过!
回复
bighandsky
2013年11月08日 11:11:24
5楼
建议还是都做机械排烟,你这个是生产车间,还是比较重要的,有时候自然排烟口如果是刚好在迎风侧,正压,那就不好弄了!
回复
wjj520184
2013年11月08日 12:50:57
6楼
同意楼上观点,应做机械排烟 ,有挡烟垂壁隔开,算不同防烟分区
回复
wangyinuantong2013
2013年11月08日 23:37:59
7楼
同意楼上做机械排烟吧
回复
pxiangy
2013年11月11日 16:57:20
8楼
好像消防有规定,一个防火分区内只能采用一种排烟方式,要么自然,要么机械,不能同时采用
回复
豆宝贝
2013年11月11日 17:08:49
9楼
pxiangy 发表于 2013-11-11 16:57 好像消防有规定,一个防火分区内只能采用一种排烟方式,要么自然,要么机械,不能同时采用嗯,我看了,新版的防火规范 送审稿 10.1.1也说在同一防火分区内,应采用同一种排烟方式