当公共建筑内需要设置排烟设施的房间能否利用走道自然排窗(口)排烟
貌似很忙
2019年03月22日 17:15:31
来自于通风排烟
只看楼主

当公共建筑内需要设置排烟设施的房间能否利用走道自然排窗(口)排烟


当公共建筑内需要设置排烟设施的房间能否利用走道自然排窗(口)排烟


xubeibei_5
2020年04月09日 09:00:53
2楼

根据规范要求,无窗房间设置排烟窗,设置在走道里不能作为房间的排烟窗设施,计算排烟面积时需把房间的面积一同计算。

回复
f_jg2003
2020年04月16日 09:48:52
3楼

需要排烟的房间的排烟设施,自然排烟需要直接对外。

回复
fschyx
2020年04月24日 15:02:53
4楼

需要设置排烟设施的房间,不能利用走廊的自然排烟窗,房间是一个独立的防烟分区了,房间和走道各自一个防烟分区,分别计算排烟量。

回复
liwangy
2020年04月26日 14:22:33
5楼

只要有隔墙,就是独立的防烟分区了。

回复