求助关于双速排烟风机的问题
嘻哈一族
嘻哈一族 Lv.12
2013年10月22日 16:12:46
只看楼主

请教1、图中双速排烟风机回路云线处的接触器有什么用?为什么其他消防的送风机则没有这个接触器呢?2、图中另一云线处的中间继电器是否能用消防模块来代替,从而实现消防强切功能呢?请大家帮忙解决下小弟的疑虑,不甚感激。

111.jpg
请教1、图中双速排烟风机回路云线处的接触器有什么用?为什么其他消防的送风机则没有这个接触器呢?
2、图中另一云线处的中间继电器是否能用消防模块来代替,从而实现消防强切功能呢?
请大家帮忙解决下小弟的疑虑,不甚感激。

111.jpg

70861833
2013年10月22日 18:37:00
2楼
第一个问题:低速运行时d25接触器动作;高速时d50接触器和云线接触器动作。一般双速排烟风机采用三角变双星型绕组,了解了这种双速风机原理,你就不会再有疑惑了。
第二个问题:中继为消防远程启动风机时,强弱电隔离,不能取消,
回复
海夜风
2013年10月23日 00:08:15
3楼
沙发威武~~
回复
wsliu
2013年10月23日 16:05:34
4楼
70861833 发表于 2013-10-22 18:37 第一个问题:低速运行时d25接触器动作;高速时d50接触器和云线接触器动作。一般双速排烟风机采用三角变双星 …正解。如要取消现场隔离,但要注意弱电控制箱的静电感应现象。
回复
canghaicha
2013年10月23日 22:26:12
5楼
70861833 发表于 2013-10-22 18:37 第一个问题:低速运行时d25接触器动作;高速时d50接触器和云线接触器动作。一般双速排烟风机采用三角变双星 …:Q非常正确,加10分
回复
dl1551
2013年10月24日 13:54:16
6楼
中间继电器的线圈为额定电压DC24V,由消防来的控电压(为DC24V)控制该中间继电器,中间继电器的接点来接通双速风机的控制电路,起动双速风机,强制排烟。一般的双速风机低速用平时通风用,高速用于消防排烟,所以消防起动的是高速。
回复
lzhaicxy
2013年10月25日 08:41:28
7楼
AC220V需要中继器变成DC24V的
回复
wflyayatulei2
2013年10月29日 16:28:56
8楼
问个问题,这种素质的调试人员,打算给几钱?
回复
wflyayatulei2
2013年10月29日 16:33:17
9楼
问个问题,这种素质的调试人员,打算给几钱?
回复
helinhuzh3
2013年10月31日 13:46:38
10楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
swentao
2013年10月31日 16:40:44
11楼
ZRBV-5*4能穿JDG20的管子吗?:L