有一商场框架结构,消防水管道(d=150mm)要横穿框架主梁(h=800mm),可在03G101-1图集中,只有次梁预留洞口的加强配筋做法,而无主梁相应做法,是否说明主梁不能预留洞口,而应把消防水管降至梁底,谢谢!

有一商场框架结构,消防水管道(d=150mm)要横穿框架主梁(h=800mm),
可在03G101-1图集中,只有次梁预留洞口的加强配筋做法,而无主梁相应做法,
是否说明主梁不能预留洞口,而应把消防水管降至梁底,
谢谢!
bai-pppp
2004年11月20日 19:03:16
2楼
当然可以穿,相应的计算和构造要跟上。
回复
szcj815
2004年11月21日 19:57:26
3楼
你看一下构造手册,那上面有具体的作法
回复
lxmw
2004年12月20日 12:05:43
4楼
梁上予埋套管大样
回复
xiaohou777
2004年12月20日 12:49:45
5楼
一般情况下,受弯没问题,要注意受剪,看穿管位置,验算一下。构造适当加强