关于梁板柱一起浇注的问题
zhs15878481990
2013年10月12日 00:06:32
来自于建筑施工
只看楼主

一般梁板柱一起浇注可以赶工期 但是在施工过程中遇到了不少难题 ,比如说有些柱头剪力墙 钢筋过密 ,振动棒震不下;楼层整体支撑如何加固才安全?

一般梁板柱一起浇注可以赶工期 但是在施工过程中遇到了不少难题 ,比如说有些柱头剪力墙 钢筋过密 ,振动棒震不下;楼层整体支撑如何加固才安全?
甲方施工员
2013年10月12日 09:54:16
2楼
正常加固就可以,但要保证你的支撑系统施工质量,很多事故都是支撑系统不稳定造成倒塌,倾覆。
建议还是按照操作规程来吧,抢工期不能不顾工人安全
回复
來兮
2013年10月12日 13:43:19
3楼
梁板柱一起浇筑是打突击的常用方案,钢筋太密可以在浇筑前让瓦工用木楔子打入钢筋撑大空隙,密集每隔80公分打一个,振捣完了抽出并恢复钢筋。
梁板柱一起浇筑,架子确实要重视,必须按规范来,间距不能过大,扫地杆剪刀撑必须按要求搭设。
回复
wangjiyiok
2013年10月12日 22:10:33
6楼
我从来都是一起浇筑的,几乎没做过分开浇筑的,除个别高柱、大柱。

难道你们都是分开干的?
回复
zhs15878481990
2013年10月13日 00:03:20
7楼
wangjiyiok 发表于 2013-10-12 22:10 我从来都是一起浇筑的,几乎没做过分开浇筑的,除个别高柱、大柱。难道你们都是分开干的?分开的 因为 柱子 和梁板 的混凝土标号不一样 ,比较难浇注 不过现在有布料机了 方便
回复
007008ghnb
2013年10月13日 10:18:50
8楼
这种抢工期的干法风险较大,容易引发模板支架整体失稳,而造成重大事故,所以最好不要这种施工,如果实在要搞,保证模板支架的安全性是第一位的。
回复
spfoolish
2013年10月14日 14:29:51
9楼
在层高方面应该有界限吧,我们做的3米一起打,4米的分开,
望高人赐教
回复
shawb76
2013年10月16日 17:00:37
10楼
如果没有什么大的问题,一般都是柱墙板一起浇筑的,浇筑时注意先浇好墙柱,后浇梁板,梁柱节点部位如相差超过一个级配以上,可以用钢板易收口网隔开整体浇筑。
回复
hzz544396406
2013年10月16日 19:18:12
11楼
浇筑时可以选择先浇柱,墙先浇一半,然后再浇
回复
梦900621
2013年10月16日 20:37:06
12楼
hzz544396406 发表于 2013-10-16 19:18 浇筑时可以选择先浇柱,墙先浇一半,然后再浇先浇筑柱?没很好的支持会倾斜的啊
回复
liuwen5201314a
2013年10月17日 08:32:37
13楼
学习了,楼主
回复