我用天正电气2013做电缆敷设的时候,我对电缆清册中的电缆单根的进行自动敷设,每次当我敷设到第四根的时候,就会弹出一个cad致命错误:命令嵌套深度不能超过4层 哪位大神也遇到过这个问题?求解释,求解决方法!
我用天正电气2013做电缆敷设的时候,我对电缆清册中的电缆单根的进行自动敷设,每次当我敷设到第四根的时候,就会弹出一个cad致命错误:命令嵌套深度不能超过4层 哪位大神也遇到过这个问题?求解释,求解决方法!
2楼
:):):):):):):):):)
回复
3楼
没见过这样的问题
楼主能上传一下敷设的图纸 和 工程文件么
我看一下
工程文件 在工程管理中 导出工程
回复
4楼
lancerzy 发表于 2013-10-16 09:11 没见过这样的问题楼主能上传一下敷设的图纸 和 工程文件么我看一下敷设的图纸就是天正安装文件夹中sample文件夹下的山东项目的电缆敷设cad文件 这个是工程文件
回复
5楼
工程文件和电缆敷设图纸图纸
回复
6楼
我是按照天正教程一步一步做的 结果发现对所有的回路同时进行自动敷设时 出来的电缆总是乱飞大部分都不沿桥架或者电缆沟 然后我就想对每一根电缆分别进行自动敷设,结果发现每次敷设到第四根的时候就必定会出现这个cad致命错误
回复
7楼
附件无法下载
就是软件自带的山东项目么
不会啊
自带的图纸中有个 山东项目电缆敷设的图纸
楼主直接用电缆敷设试试看
软件安装的是不是有问题 路径中不要出现中文
回复
8楼
lancerzy 发表于 2013-10-17 09:23 附件无法下载就是软件自带的山东项目么是软件自带的山东项目,我直接打开图,导入电缆清册,然后直接敷设,还是会出现这个问题。我软件是直接安装在D盘的没有中文路径。
回复
9楼
这个问题不应该啊
楼主有其他版本的CAD么 试一下也是这样么
或者用另一台电脑
回复
10楼
lancerzy 发表于 2013-10-18 10:54 这个问题不应该啊楼主有其他版本的CAD么 试一下也是这样么或者用另一台电脑我也遇到几乎同样的问题了。我是天正土方2013+AutoCAD2010。在点击土方着色时,就会出现“命令嵌套深度不能超过 4 层未知命令“F””
回复