关于暖通施工保温层厚度疑问
niumingqi
niumingqi Lv.7
2013年08月11日 20:23:41
只看楼主

6.2.8 对於水温为7~65℃的冷热水管道保温,其保温层厚度不应小于表6.2.8 表6.2.8空调冷热水管最小保温厚度表(mm) 管径DN ≤20 25~32

6.2.8 对於水温为7~65℃的冷热水管道保温,其保温层厚度不应小于表6.2.8
表6.2.8空调冷热水管最小保温厚度表(mm)






管径DN
≤20
25~32
40~50
70
80
100~125
150
≥200
橡塑保温
室内
27.5
30
32
35
35
38
38
41
室外
35
35
38
41
41
44
47
47
玻璃棉绝热管壳
室内
30
30
40
40
45
45
45
50
室外
40
40
45
50
55
55
60
60

以上为规范中要求,可是貌似我们的保温层都是按照30MM来的,请教各位你们都是怎么做的?
you771020
2013年08月12日 12:51:54
2楼
不知道你看的是那本规范,目前现在一般工程都是根据最小热阻来计算的。必须符合节能规范
回复
宝贝佳林
2013年08月12日 13:08:00
3楼
少于30mm的用30mm,大于30的用35mm 或者是是40mm。
回复
niumingqi
2013年08月12日 18:39:51
4楼
xiawg 发表于 2013-8-12 12:51 不知道你看的是那本规范,目前现在一般工程都是根据最小热阻来计算的。必须符合节能规范有没有大概的区间
回复
niumingqi
2013年08月12日 18:40:19
5楼
清泉5 发表于 2013-8-12 13:08 少于30mm的用30mm,大于30的用35mm 或者是是40mm。这是经验么?
回复
you771020
2013年08月13日 08:25:50
6楼
半辈子 发表于 2013-8-12 18:39 有没有大概的区间厚度可以按GB50189-2005附表C.0.1计算,里边的防结露厚度可按03S401参考计算。
回复
niumingqi
2013年08月13日 19:17:27
7楼
xiawg 发表于 2013-8-13 08:25 厚度可以按GB50189-2005附表C.0.1计算,里边的防结露厚度可按03S401参考计算。谢谢了 我看下
回复
gaoxiaohui09
2013年08月15日 17:26:56
8楼
路过 学习了:lol:lol:lol
回复

相关推荐