热力管道管径、流速、保温层厚度?
xxly
xxly Lv.3
2005年11月24日 10:50:57
来自于采暖供热
只看楼主

热力管道设计过程中管径怎样确定? 不同管径与流速怎样匹配? 管道保温层厚度怎样计算?介质:饱和蒸汽。请各位多多指教。

热力管道设计过程中管径怎样确定?
不同管径与流速怎样匹配?
管道保温层厚度怎样计算?
介质:饱和蒸汽。
请各位多多指教。


zzxzwg
2005年11月24日 13:22:43
2楼
饱和蒸汽:DN>200, 流速30--40m/s;
DN=100---200, 流速25---35m/s;
DN<100, 流速15--30m/s;
回复
zzxzwg
2005年11月24日 13:33:38
3楼
蒸汽管道管径确定:根据蒸汽参数查出蒸汽密度,根据流量查《室外蒸汽管道水力计算表》查出表中流速值,用查出的流速值除以蒸汽密度(因为制表蒸汽密度为1kg/m3)得出实际流速,实际流速符合上述流速范围即可。
回复
xxly
2005年11月26日 10:47:56
4楼
多谢指导,请问有关于室外蒸汽管道敷设支架间距方面的标准吗?
<室外蒸汽管道水力计算表》能上传吗?
回复
fineralf
2006年12月17日 23:23:05
5楼
谢谢指导
回复
lilijunjun
2006年12月18日 11:45:22
6楼
请问你做什么工作的?
回复
xxly
2006年12月25日 11:34:35
7楼
我做能源供应。
主要负责公司“电网、水网、热力管网”整体规划与设计。
请多多指教!
回复
beijingdch
2006年12月25日 15:43:59
8楼
保温厚度计算比较复杂,留下联系方式.可以帮你解决问题.
回复
lihaidan
2007年04月02日 10:40:27
9楼
谢谢指导 受教育了!
回复
xidandan_1_9_8_2
2007年04月02日 17:31:44
10楼
《动力管道设计手册》上有很详细的计算方法,你可以去查找一下
回复
xql5652643
2007年04月02日 20:09:03
11楼
可以去查一查资料,资料上有比较详细的计算方法的。
区域热网设计手册
回复

相关推荐

APP内打开