已竣工验收的工程屋面漏雨,为什么
chuanzangxing
2013年07月16日 10:20:36
来自于建筑施工
只看楼主

屋面结构层和防水层做的都没有问题,屋面面层为玻化砖。就在面层施工完毕后,开始在屋面做装饰刚架,过程中化学锚栓打孔时将防水层打穿,现屋面多出漏雨,表现为连续多天大雨才漏。在楼板漏雨部位已经注浆,但其他地方又开始渗漏,有的已注浆部位还是 渗漏,求高手指点如何维修。

屋面结构层和防水层做的都没有问题,屋面面层为玻化砖。就在面层施工完毕后,开始在屋面做装饰刚架,过程中化学锚栓打孔时将防水层打穿,现屋面多出漏雨,表现为连续多天大雨才漏。在楼板漏雨部位已经注浆,但其他地方又开始渗漏,有的已注浆部位还是 渗漏,求高手指点如何维修。
zxg224
2013年07月18日 09:16:05
13楼
你这种情况以前也遇到过的,不知道是屋面是不是轻质材料找坡的,如果是的进水的话会造成屋面顽固性渗漏,这个地方修好别的地方又出现,建议把上面破坏的对方皱纹切开扩大点,用防水砂浆分层封堵。室内把渗水点稍微清理一下,晾干了在补室内部位,可以采用堵漏王搀砂浆
回复
逍遥六郎
2013年07月18日 09:50:02
14楼
这个必须拆除损坏部位,从新做!!!
回复
zhu525858
2013年07月18日 09:58:35
15楼
施工是不注意,还要重做劳民伤财
回复
zhongguofangshui
2013年07月24日 16:16:15
16楼
这么做就是完全不考虑防水的感受!这样的施工方法,我和小伙伴们都惊呆了~!
回复
zhongguofangshui
2013年07月24日 16:16:50
17楼
我是专业做防水的,重做的话可以找我