水泵站冷却塔防雷问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年07月11日 22:50:25
只看楼主

冷却塔平台高20多米,四周有栏杆,3个冷却风机罩的顶端比这个平台要高出来6米,是圆形截面,冷却塔平台冷却风机罩都是塑料的。水冷却塔工厂很常见,想问下大家工作单位里的冷却塔有没做防雷?如果做了,怎么做呢?

冷却塔平台高20多米,四周有栏杆,3个冷却风机罩的顶端比这个平台要高出来6米,是圆形截面,冷却塔平台冷却风机罩都是塑料的。水冷却塔工厂很常见,想问下大家工作单位里的冷却塔有没做防雷?如果做了,怎么做呢?

xinshiji168
2013年07月22日 13:58:47
13楼
th169068 发表于 2013-7-18 11:10 一般的作法:冷却塔的栏杆作为避雷带与引下线相连,风筒比平台高,那么也要在风筒敷设避雷带,同样也要和栏 …我觉得你说的有道理,谢谢!
回复
bbcazjl555
2013年07月31日 15:46:40
14楼

楼主是好人,谢谢
回复
sukura916
2017年03月13日 15:49:31
15楼
我是来学习的