水泵站冷却塔防雷问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年07月11日 22:50:25
只看楼主

冷却塔平台高20多米,四周有栏杆,3个冷却风机罩的顶端比这个平台要高出来6米,是圆形截面,冷却塔平台冷却风机罩都是塑料的。水冷却塔工厂很常见,想问下大家工作单位里的冷却塔有没做防雷?如果做了,怎么做呢?

冷却塔平台高20多米,四周有栏杆,3个冷却风机罩的顶端比这个平台要高出来6米,是圆形截面,冷却塔平台冷却风机罩都是塑料的。水冷却塔工厂很常见,想问下大家工作单位里的冷却塔有没做防雷?如果做了,怎么做呢?

云飘飘
2013年07月12日 07:24:13
3楼
图集上有的啊。
回复
xinshiji168
2013年07月12日 08:52:59
4楼
tq02vf4 发表于 2013-7-12 00:11 我过去是再上面做避雷带在哪个地方做避雷带呢?是在风机罩子上?还是在平台上呢?
回复
开心老爸
2013年07月12日 09:02:55
5楼
可以利用栏杆作为平台的接闪器,然后在栏杆上做避雷小针,高出冷却塔。
或者冷却塔有条件的话,在上面安接闪带,但对于有些冷却塔不方便
回复
xinshiji168
2013年07月12日 09:11:09
6楼
开心老爸 发表于 2013-7-12 09:02 可以利用栏杆作为平台的接闪器,然后在栏杆上做避雷小针,高出冷却塔。或者冷却塔有条件的话,在上面安接 …谢谢,按你的思路,我觉得在栏杆上焊接避雷针不错,焊接一个5米高的?高过冷却风机罩顶?栏杆作为避雷带,这样如何?
回复
开心老爸
2013年07月12日 09:14:32
7楼
根据栏杆距离冷却塔的距离判断小针能不能保护冷却塔。还要注意,即使这样,冷却塔如果有金属构架,还是要和接闪带连接的!!
回复
moddii
2013年07月15日 09:14:15
8楼
开心老爸 发表于 2013-7-12 09:02 可以利用栏杆作为平台的接闪器,然后在栏杆上做避雷小针,高出冷却塔。或者冷却塔有条件的话,在上面安接 …这个是不对,瞎说。图集上有。避雷肯定在冷却塔上做。
回复
moddii
2013年07月15日 09:14:57
9楼
xinshiji168 发表于 2013-7-12 09:11 谢谢,按你的思路,我觉得在栏杆上焊接避雷针不错,焊接一个5米高的?高过冷却风机罩顶?栏杆作为避雷带, …焊接一个5m高的,你疯了么?看图集做
回复
ssqqugamd
2013年07月15日 11:29:02
10楼
在20米平台中心作一支独立避雷针高度3~8米视平台尺寸而定,一定冷却塔在保护范围之内。
回复
th169068
2013年07月18日 11:10:55
11楼
一般的作法:冷却塔的栏杆作为避雷带与引下线相连,风筒比平台高,那么也要在风筒敷设避雷带,同样也要和栏杆焊接,共同与接地引下线相连。
回复
xpmhs
2013年07月19日 10:33:56
12楼
不一定要做吧!
回复

相关推荐