关于变频器柜设计的一些问题!!!
huhuanzhi
huhuanzhi Lv.2
2007年09月11日 11:26:23
只看楼主

请问,变频器柜设计的时候,是不是绝对不允许在变频器输出侧安装接触器、熔断器或隔离开关,绝对不允许有断口?如不允许,请问是为什么?现在强加了有什么危害吗?本人现急需有力的说法,因为现在有一台柜就在变频下口安了一台接触器,我认为不妥,其他人都说没事,但现在较不准,请各位朋友多多发表看法。小弟先谢谢了!!!

请问,变频器柜设计的时候,是不是绝对不允许在变频器输出侧安装接触器、熔断器或隔离开关,绝对不允许有断口?
如不允许,请问是为什么?现在强加了有什么危害吗?
本人现急需有力的说法,因为现在有一台柜就在变频下口安了一台接触器,我认为不妥,其他人都说没事,但现在较不准,请各位朋友多多发表看法。小弟先谢谢了!!!
lsc136
2007年09月11日 20:58:37
2楼
我们做的都有的,这样才能实现工频/变频互锁。
在变频器运行时,必须接触器先吸合,才能启动变频器。
回复
haijian0920
2007年09月12日 09:21:21
3楼
变频器出口不应该安装接触器
回复
huhuanzhi
2007年09月13日 18:52:42
4楼
二楼的,MC,MS是什么啊?能不能解释一下
回复
lsc136
2007年09月14日 23:20:07
5楼
MC代表KM
MS代表KM+KH
回复
sushibo4321
2007年11月20日 13:03:38
6楼
理论上,变频器的出口是不能装接触器/隔离开关之类的
因为变频器的出口是个逆变器,接触器在分时会产生过电压,频繁的操作接触器容易损坏逆变器;
所以建议变频器出口,不要装接触器
回复