外行请教!!高层建筑分区集中生活热水系统的水泵流量计算
tjulh1985
tjulh1985 Lv.2
2013年06月21日 11:39:30
只看楼主

高层建筑集中生活热水系统,分高、中、低三个区,热水循环泵怎么计算?水泵的流量是按服务管段的设计秒流量选,还是按规范中那个循环流量选?两种算法差好多呢?还有就是水泵扬程,我是开始系统,水箱在地下室,算管路阻力损失的时候,还计算回水管段的阻力损失吗?回水是靠重力回流了吗?

高层建筑集中生活热水系统,分高、中、低三个区,热水循环泵怎么计算?水泵的流量是按服务管段的设计秒流量选,还是按规范中那个循环流量选?两种算法差好多呢?还有就是水泵扬程,我是开始系统,水箱在地下室,算管路阻力损失的时候,还计算回水管段的阻力损失吗?回水是靠重力回流了吗?
大方
2013年06月21日 12:19:52
2楼
应该设置热水变频给水泵(跟冷水给水一样),流量根据热水用水量来选取,考虑管道中热水长时间不用会变凉的情况,可以设置回水管但管径较小,或通过阀调节回水量(保证系统的凉水能重新加热利用就行,也可根据供水压力控制回水阀的启闭)。经验之谈,当然开式水箱内热水的加热不在考虑之列,需另有系统。或循环加热或水箱内有换热管束,或蒸汽直接加热等。。。。
回复
zqh2018
2019年01月11日 07:55:58
3楼
学习一下,感谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开