酒店热水不稳定,忽冷忽热
zsxf
zsxf Lv.2
2013年06月16日 12:22:58
只看楼主

酒店250间客房,地上75米,地下2层,变频水泵在地下2层,分三个区供水,冷热水同源,每个区都有忽冷忽热现象,请高手指教。

酒店250间客房,地上75米,地下2层,变频水泵在地下2层,分三个区供水,冷热水同源,每个区都有忽冷忽热现象,请高手指教。
4eafc3f274eb1a08ec0f.rar
23.5 MB
立即下载
疾风乡里963
2013年06月17日 09:42:11
2楼
忽冷忽热现象会发生的状况如下:
1、垂直干管管径略小,客房住客率高时,冷热水量补给较慢不均容易发生忽冷忽热现象
2、回水管水平距离太长没有先进后回末端回水量不足管线易冷
3、因水平管线太长变频器感受压力变化的反应较迟钝
回复
qingsong0816
2013年06月17日 13:08:02
3楼
我估计,虽然冷热水同源,但是冷水管还供应该区的其它仅用冷水的用水点,当其它用水点用水时,导致冷水管压力降低,造成忽冷忽热。或者说冷水立管管径太小了,造成当其它用水点用水时,泄压太多。我建议当调试热水时,其它用冷水点先不使用,看看是不是还造成忽热忽冷的情况。
回复
kuangfengjun
2013年06月18日 12:29:54
4楼
qingsong0816 发表于 2013-6-17 13:08 我估计,虽然冷热水同源,但是冷水管还供应该区的其它仅用冷水的用水点,当其它用水点用水时,导致冷水管压 …热水给回水的各个支路不同程,靠阀门调节会很麻烦。先考虑热水跟冷水的同程设计,在考虑热水给水各支路的同程设计。冷水热水最好从底部给水上部回水,热量散失更小一些。
回复

相关推荐

APP内打开