新手求助:集中供热热网循环流量和回水压力关系 急~~~~~~~~~~
ayumicrown
ayumicrown Lv.2
2013年03月15日 09:42:06
来自于采暖供热
只看楼主

刚刚从事供热工作,很多东西不是很懂,请教各位前辈,给我扫扫盲,我们供热公司的热源是电厂,一次网也就是高温水网的循环量是8000t/h,电厂3台循环泵出口压力1.3MP,回水压力0.26,现在一台循环泵故障,所以循环量降至7200t/h左右,电厂回水压力升至0.35MP,原来电厂的补水量在每小时45t/h上下,自从循环量降低以后,(补水方式为定压补水),补水量一直是0,也就是没有补水,我问老师傅怎么回事,为什么循环量降低,回水压力升高,而且补水是0,他跟我说流量和压差成正比,流量小了,压差就小,电厂循泵出口压力不变,回水压力必然升高,回水压力高过定压点设定的值,补水就不工作了,补水为0我能理解,但是对于循环量和回水压力的关系我转不过来这个弯,为什么流量和压差成正比啊?有什么公式?上网没有找到,还请各位大大辛苦帮忙解答呀,万分感谢~~~:handshake

刚刚从事供热工作,很多东西不是很懂,请教各位前辈,给我扫扫盲,我们供热公司的热源是电厂,一次网也就是高温水网的循环量是8000t/h,电厂3台循环泵出口压力1.3MP,回水压力0.26,现在一台循环泵故障,所以循环量降至7200t/h左右,电厂回水压力升至0.35MP,原来电厂的补水量在每小时45t/h上下,自从循环量降低以后,(补水方式为定压补水),补水量一直是0,也就是没有补水,我问老师傅怎么回事,为什么循环量降低,回水压力升高,而且补水是0,他跟我说流量和压差成正比,流量小了,压差就小,电厂循泵出口压力不变,回水压力必然升高,回水压力高过定压点设定的值,补水就不工作了,补水为0我能理解,但是对于循环量和回水压力的关系我转不过来这个弯,为什么流量和压差成正比啊?有什么公式?上网没有找到,还请各位大大辛苦帮忙解答呀,万分感谢~~~:handshake
zhouxiaob
2013年03月15日 17:40:49
2楼
系统阻力和流量的平方成正比。流量减小,阻力减小,压差当然也就减小。
回复
ayumicrown
2013年03月16日 10:36:24
3楼
在网上找到了几个公式 结合楼上的师傅的话 明白了 哈哈 十分感谢:)
回复
wltzhch007
2013年09月21日 15:53:03
4楼
系统流量减小,管道阻力减小,水泵扬程降低,
回复
门头沟saohuli
2017年08月14日 23:06:26
5楼
我认为是大流量小压差,小流量大压差。你可以重新调定压差平衡阀,就能解决此问题。
回复
门头沟saohuli
2017年08月14日 23:06:27
6楼
我认为是大流量小压差,小流量大压差。你可以重新调定压差平衡阀,就能解决此问题。
回复

相关推荐

APP内打开