关于两根电缆并联使用时载流量的计算
seekandkill
2013年03月05日 13:29:11
只看楼主

在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。

在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
免费打赏
seekandkill
2013年03月06日 14:16:28
12楼
wangsx_8210 发表于 2013-3-6 13:39 我也是取的0.85的系数。谢谢大侠回复,相关数据可以在哪里查么??
回复
shanjei
2013年03月06日 16:44:58
13楼
:P相同的电缆乘以系数,那要是临时用的单相220V 4+6双拼的这类情况怎么计算呢,负荷会集中在4平方的还是6平方的,或者说平摊负荷呢?
回复
云飘飘
2013年03月06日 17:05:10
14楼
电气常用数据 图集 里有。
回复
ssqqugamd
2013年03月06日 18:48:10
15楼
应该在实际运行中安发热最高的一根电缆的表面温度75摄氏度时两根电缆所带负载定为两根电缆的总负荷能力。只能用负荷由高至底实验确定之,没有工程计算方法。
回复
jinzh23
2013年03月06日 22:23:21
16楼
感觉应该是相加吧
那些系数倒是没听过
回复
biao1-xu
2013年03月07日 08:17:15
17楼
相关数据可以在工业与民用配电设计手册(第三版)查
回复
承接电力设计
2013年03月07日 11:38:20
18楼
:P学无止境啊。。
回复
一休小哥
2013年03月07日 15:19:07
19楼
跟敷设方式有关,可参见《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007第3.7.11、3.7.2条规定。
回复
waje
2013年03月07日 15:55:04
20楼
本人在设计中做法是按3×95+2×50载流量x2x双拼系数,双拼系数至今我只在建筑电气常用数据04DX101-1一书中见过一个参考值是0.9,P32页表后说明;然后再考虑敷设条件的降容系数,就是《电力工程电缆设计规范》的附录了,或者配电手册上也有
回复
gaobobo1992
2013年03月09日 10:19:39
21楼
engineershao 发表于 2013-3-5 13:35 乘以双拼系数。求解,双拼系数