关于两根电缆并联使用时载流量的计算
seekandkill
2013年03月05日 13:29:11
只看楼主

在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。

在设计中,电缆通常会采用两根电缆并联的形式。比如用3×95+2×50的两根电缆。我想知道此时载流量如何计算。是按190的电缆(当然没有这个型号的电缆,可按185的电缆)查载流量。还是将95的电缆载流量相加??电缆为400V电缆。。。
engineershao
2013年03月05日 13:35:50
2楼
乘以双拼系数。
回复
踏雪
2013年03月05日 13:41:15
3楼
:lol按185的来 也是可以的
回复
双鱼座
2013年03月05日 14:22:28
4楼
engineershao 发表于 2013-3-5 13:35 乘以双拼系数。这个系数怎么确定?
回复
seekandkill
2013年03月05日 16:18:22
5楼
engineershao 发表于 2013-3-5 13:35 乘以双拼系数。谢谢大侠热心回复。俺也想知道。双拼系数在哪里能查到。。。
回复
lingxuct
2013年03月06日 08:49:07
6楼
没那么精确吧,二根电缆正好满载?如果真这样,就请你加大一档,用二根120的!

至于“双拼系数”,真有点复杂。如果二根电缆完全一样,则系数就是1!

完全一样是理想化的,长短的误差可以忽略,接触电阻是个极难做的事。

还有二根电缆散热一样,电磁感应一样..........................
回复
踏雪
2013年03月06日 08:55:35
7楼
lingxuct 发表于 2013-3-6 08:49 没那么精确吧,二根电缆正好满载?如果真这样,就请你加大一档,用二根120的!至于“双拼系数”,真有点 … 有提到了 电磁感应 电磁感应 我喜欢:lol
回复
seekandkill
2013年03月06日 09:29:03
8楼
lingxuct 发表于 2013-3-6 08:49 没那么精确吧,二根电缆正好满载?如果真这样,就请你加大一档,用二根120的!至于“双拼系数”,真有点 …嗯,好的,感谢版主。学无止境啊。。
回复
biao1-xu
2013年03月06日 12:41:02
9楼
乘以双拼系数0.85。3×95+2×50载流量x2x0.85
回复
云飘飘
2013年03月06日 13:39:26
10楼
我也是取的0.85的系数。
回复
seekandkill
2013年03月06日 13:59:10
11楼
biao1-xu 发表于 2013-3-6 12:41 乘以双拼系数0.85。3×95+2×50载流量x2x0.85谢谢大侠回复,相关数据可以在哪里查么??