多层钢砼框架结构有0.6米的错层怎么处理,
cjwatch123
cjwatch123 Lv.3
2013年02月26日 14:25:31
只看楼主

四层钢砼框架结构有0.6米的错层怎么处理,本工程安全等级为二级,按六度设防烈度设防,框架抗震等级为四级。请大家指教

四层钢砼框架结构有0.6米的错层怎么处理,本工程安全等级为二级,按六度设防烈度设防,框架抗震等级为四级。请大家指教
woyongxiongji
2013年02月26日 22:40:02
2楼
个人意见把错层的这个梁做大点,有在别处看到梁高大于错层高可以归为一层。
回复
tonghu2009
2013年02月26日 23:06:54
3楼
PKPM:错层高度小于或等于500的在satwe中被简化为无错层进行处理;若错层高度大于500,建议按单独一层进行建模计算。
回复
cjwatch123
2013年02月27日 11:11:54
4楼
谢谢大家的指教,我在PKPM从入门到精通一书中找到了满意的答案,谢谢大家
回复
ku5605
2013年03月01日 14:22:50
5楼
cjwatch123 发表于 2013-2-27 11:11 谢谢大家的指教,我在PKPM从入门到精通一书中找到了满意的答案,谢谢大家请教最后解决方案是。。?
回复
mokatsch
2013年03月02日 11:04:34
6楼
你把错层位置的节点标高升高。。。楼板标高按降板处理,低的那一边,降板-0.6m。
下面是我建模的:



这样就满足你的要求了。。。。只不过要强化短柱区域的抗剪构造处理。。。

回复
mokatsch
2013年03月03日 10:17:22
8楼
ku5605 发表于 2013-3-1 14:22 请教最后解决方案是。。?看6楼啊。。。。
回复
无间道
2013年03月03日 10:28:20
9楼
对于这样的条件,计算时可以按照平均标高来进行简易计算 ,根据计算结果来调整具体的设计内容。其实结构本身就是一中比较近视的计算。把结构安全度保留在合理的范围就可以了。
回复
cjwatch123
2013年03月04日 09:53:13
10楼
建模方法可以分成三种,一是调整上节点高度(见六楼);二是分层建模;三是近似建模不考虑错层(仅限错层高度小于梁高),此方法必须进行构造措施加强(见九楼)。前两种方法详见《pkpm从入门到精通》第6.15节。
回复