求助:我厂一期高效沉淀池水质出现乳白现状
fishv2
fishv2 Lv.2
2013年02月06日 11:04:49
来自于水处理
只看楼主

求助:我厂一期高效沉淀池水质出现乳白现状。高效沉淀池主要对进水进行一个预处理。平时主要加PAM和PAC进行絮凝沉淀。但是水质会出现乳白色,而不是褐色。想请教一下各位,这种情况是什么原因导致的。

求助:我厂一期高效沉淀池水质出现乳白现状。高效沉淀池主要对进水进行一个预处理。平时主要加PAM和PAC进行絮凝沉淀。但是水质会出现乳白色,而不是褐色。想请教一下各位,这种情况是什么原因导致的。
linjinshou
2013年02月06日 11:19:47
2楼
飘过……
你要介绍一下你所处理的水的水质情况,不然没得分析原因。进行小试结果也是这样吗?
回复
飞啊飞啊
2013年02月06日 21:11:32
3楼
原水好氧后的还原吧?
原水是什么性质的污水?
回复
fishv2
2013年02月07日 08:50:54
4楼
bushiyinweijimo 发表于 2013-2-6 21:11 原水好氧后的还原吧?原水是什么性质的污水?原水主要生活污水。由市政管网过来的。
回复
yql3i
2013年02月17日 11:48:18
5楼
发白的是进来的原水,还是加了药剂之后的?
如果是原水,就是混入了工业废水或大量油脂类的
如果是加了药剂之后的,有可能是PAC加药量过大,没有及时沉淀后产生的细小颗粒物
回复
zgtaiyu
2013年02月18日 16:21:54
6楼
水质会出现乳白色,而不是褐色
回复
wyz605
2013年03月06日 10:31:11
7楼
估计是进入了工业废水
回复
haojun201287
2013年03月06日 10:36:36
8楼
检测一下PH值!!!
回复
xugexuanqin
2013年03月14日 11:23:50
9楼
:)市政污水会这样?~~
回复
janson_han
2013年03月27日 10:50:02
10楼
支持地下室的说法,1,先看原水是不是发白,如果原水发白可能是混入了工业废水或大量油脂。2,严格控制PAC投加时的PH值在中性。因为PAC中的铝是双溶性的,PH回调时会析出使水混浊发白。
回复
yangyanguo1234_
2013年03月27日 23:31:26
11楼
先做一下进水COD,如果COD高于1500多,那就是进水口有乳化液流入,如果预处理没有进行气浮,是很难去除的!
回复

相关推荐