混凝土结构框架柱加密
leewx
leewx Lv.12
2013年02月01日 20:57:49
只看楼主

想请教各位框架柱箍筋加密的问题,有一框架柱,有四个方向的梁都架在其上,各个梁高也不同,梁底边有高有低,那么在计算柱箍筋加密区长度时是否按照最低的那条梁的下边开始量加密区长度。

想请教各位框架柱箍筋加密的问题,有一框架柱,有四个方向的梁都架在其上,各个梁高也不同,梁底边有高有低,那么在计算柱箍筋加密区长度时是否按照最低的那条梁的下边开始量加密区长度。
天柱
2013年02月02日 06:47:39
2楼
按照最低的那条梁的下边开始量加密区长度
回复
相由心生
2013年02月02日 12:13:24
3楼
:):):):)学习了
回复
cardina
2013年02月04日 10:14:24
4楼
同样学习了,谢谢
回复
davyzhang6509
2013年02月05日 12:11:21
6楼
核心区本来也要加密的
回复
zhftm9
2013年02月05日 16:46:29
7楼
个人认为应该按高梁加低梁的1/2来考虑才比较合适。
回复
ho_tion
2013年02月07日 10:06:32
8楼
这个肯定按低的梁来算啦
回复
yexubingdian
2013年02月17日 11:57:39
9楼
梁高不同时取大值!当然各个梁高相差不宜太高,否则刚度相差太多
回复
mokatsch
2013年02月18日 21:08:40
10楼
为什么放着11G101不看????

柱子是嵌固层以下还是以上?

规范要求是6分之尽高、500、柱边长尺寸3者取大的。。。。自己比较以下不就知道了。。。