【请教】消火栓支管连接消火栓个数问题
beiguanzhuyi
2013年01月24日 09:15:56
只看楼主

遇到这样问题的条件:消火栓系统竖向分区,针对本项目是地下二层至地上2层为低区,低区消火栓给水由地下车库消防环网上引来,在单体成环。单体成环管道布置于地上一层商业网点梁底,单体地下室消火栓给水由一层环网引来,地下二层,如截图所示:29(S)号管道由换上引2个下去,25(S)号消火栓引2个但是在商业网点一层还有一个管道。PS:25(S)可以做成29(S)形式,但是针对截图情况:请教:25(S)这个消火栓布置是否正确?

遇到这样问题的条件:
消火栓系统竖向分区,针对本项目是地下二层至地上2层为低区,低区消火栓给水由地下车库消防环网上引来,在单体成环。
单体成环管道布置于地上一层商业网点梁底,单体地下室消火栓给水由一层环网引来,地下二层,如截图所示:
29(S)号管道由换上引2个下去,25(S)号消火栓引2个但是在商业网点一层还有一个管道。PS:25(S)可以做成29(S)形式,但是针对截图情况:
请教:25(S)这个消火栓布置是否正确?

QQ截图20130124091010.jpg

waterdn
2013年10月08日 08:29:54
12楼
cctvbbs111 发表于 2013-10-1 10:08 你好 ,你说的立体成环是只低区最下层和最上层成 环吧?不管是横向的还是坚向的都要成环,不只是最上层和最下层
回复
duanyu1218
2013年10月08日 09:08:31
13楼
新手进来学习
回复
小男188
2013年10月08日 14:50:48
14楼
我这样做过,河南可以审图通过
我感觉只要不超过2个消火栓,是满足规范要求的
回复
慕轩爸爸
2013年11月17日 20:15:42
15楼
我也经常这样画的,审图都不提
回复
bh0903
2013年12月03日 13:03:26
16楼
我是路过,学习来的
回复
晴天°
2013年12月03日 14:28:42
17楼
一个支管可以连接两个消火栓,但是这两个栓必须是上下层接入的。
回复
benjaminws
2013年12月06日 10:08:32
18楼
此图肯定是错了~横干管最多只能连接上层和下层的消火栓!
回复
老徐
2013年12月06日 15:24:18
19楼
此图有问题,不应支管上接出几个消火栓,审图通过不等于没有问题存在!
回复
zhangleifeng2013
2013年12月06日 16:03:45
20楼
这种画法是错误的
回复
huanghe521
2013年12月09日 08:23:34
21楼
正好遇到同样的问题,可以看看
回复