《消防应急灯具》GB17945新旧国标的区别,附件可下载GB17945-2000 GB17945-2010
众意茗茶
众意茗茶 Lv.12
2012年12月20日 17:28:21
只看楼主

供参考学习哦, 《消防应急灯具》 GB17945 新旧国标的区别 “ 新国标”GB17945-2010

供参考学习哦,
《消防应急灯具》 GB17945 新旧国标的区别

新国标”GB17945-2010
2011 年5月1日正式实施
旧国标”GB17945-2000
灯具亮度
标志灯具:屏幕的最低表面亮度不低于50cd/㎡
标志灯具:屏幕的最低表面亮度不低于15cd/㎡
照明灯具:灯具最低光通量不低于50lm(流明)
照明灯具:应急亮度不低于主电亮度的70%
外壳防护等级
符合IP30要求。即:不允许直径大于2.5mm的固体异物进入灯具内部
未做明确要求
声信号报警
灯具发生故障时,应有声信号报警,且声压级不低于65dB(分贝)
旧国标只有光信号报警要求,无声信号报警的规定
自动检验功能
每月和每年灯具应自动对其内部光源、电池、电路等进行检验、月检持续时间为30~180秒,年检时间为大于30分钟。
无规定
手动自检功能
灯具应具备手动模拟自动检验的功能
无规定
外观结构紧固

在不借助外部工具的时候,灯具不应被徒手拆开
无规定
连续性接地
灯具连接内部电路的部分必须连续性接地
无具体规定,只要求灯具接地
电路模式
明确规定不允许采用阻容降压模式的电路。具体为:灯具内部电路不应该有长方体的、红色(或蓝色或绿色)的大电容
无规定
电源线
电源线的导体截面积大于0.75平方毫米。具体为:电源线内铜丝的截面积总和应大于0.75平方毫米(可用千分尺测量)
无规定
其他
规定了消防应急照明和疏散指示系统的分类、防护等级、要求、试验、检验规则、标志、使用说明书等内容
/


























消防应急灯GB17945-2010.jpg

66a67a18fb2fc1ea919c.pdf
1.7 MB
立即下载
f4802b1289cd2a1948a2.pdf
719 KB
立即下载
fzcaik
2013年09月23日 11:13:33
12楼
谢谢楼主分享!
回复
众意茗茶
2013年12月15日 11:01:02
13楼
经过这两年的观察,那个报警鸣叫好像还有缺陷
回复
cts304444679
2014年01月08日 10:53:41
14楼
好资料,谢谢了
回复
tan213
2014年02月17日 10:17:44
15楼

好资料,谢谢了
回复
joyful
2014年02月17日 10:25:12
16楼
谢谢楼主分享!
回复
众意茗茶
2014年02月19日 16:22:09
17楼
《消防应急灯具》GB17945新国标的声报警你们在使用过程中有出现什么故障吗?
我这边发现 安装完成后,从未断电,但是过一段时间就报警,不知道是该品牌的消防应急灯产品质量问题还是什么原因??只有充电没有放电???或者是。。《消防应急灯具》GB17945新旧国标的
回复
qinabochenhong
2014年03月31日 21:04:15
18楼
好资料真的好
回复
bbbbjjjj
2014年04月03日 14:03:03
19楼
谢谢分享。。。。
回复
liu118411
2014年06月12日 09:38:18
20楼
谢谢楼主的分享
回复
lucaslu
2014年07月21日 10:49:57
21楼
正好就是我最近找到资料,感谢楼主无私。
回复

相关推荐

APP内打开