请教地下车库通风防排烟的问题
yrh666
yrh666 Lv.2
2012年12月17日 09:15:49
来自于通风排烟
只看楼主

正在做一高层防排烟,请问各位地下室的水泵房、配电间、发电机房是否均要单独设通风系统,可否与地下室其他通风系统合用,这些房间设通风系统后是否还需要设排烟系统?!还有一点,地下室除这些外还有约300多平米的设备用房那我是否该按3次/h来计算通风量,排烟是否要做!

正在做一高层防排烟,请问各位地下室的水泵房、配电间、发电机房是否均要单独设通风系统,可否与地下室其他通风系统合用,这些房间设通风系统后是否还需要设排烟系统?!还有一点,地下室除这些外还有约300多平米的设备用房那我是否该按3次/h来计算通风量,排烟是否要做!
fantaizi
2012年12月17日 12:12:53
2楼
配电室,发电机房都要设单独的通风系统的,不能与地下室其他通风系统合用。像这些地方都要做气体灭火的,着火时启动气体灭火,此时所有风口都要关闭的,灭火后做事故排风排出室内气体,所以个人觉得不用做排烟,但要做排风和事故排风系统,还有水泵房,设备用房也不用做排烟的,因为属于人员不多且可燃物较少的地方。个人愚见仅供参考。
回复
zscom072687
2012年12月18日 09:28:25
3楼
1.宜单独设置,可共用且应采取措施保障气体灭火时的房间呈密闭;
2.前述的设备房不用做排烟;
3.配电间不需设置事故通风;
4.另外的300平方米的设备用房如无明确用途,建议设通风、排烟设施,因为其实质应该属储藏室。
回复
yrh666
2012年12月18日 11:21:27
4楼
谢谢各位哦!