讨论:软弱下卧层验算不满足的各种处理办法
yushunqi
yushunqi Lv.12
2012年12月04日 11:36:51
只看楼主

本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的??? 我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。 经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理,

本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的???
我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。
经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理, 处理后的地基软弱层应该怎么验算??我这考虑过以下两种方法,不知道是否正确,请大家指正:
方法1、根据地基处理规范(广东)11.2.4条,对软弱层进行复合地基验算,当Fspk>127kpa,即满足要求。
方法2、根据处理规范(广东)11.2.4条,计算出桩间土部分承受的上部压力,以及处理后软弱层的复合承载力Faz1,根据地基规范5.2.7条,验算桩间土承受部分压力传至软弱层顶的Pz1+Pcz1,当Pz1+Pcz1 以上理解不知道是否正确,请各位大师能指点迷津,感激不尽!!

[ 本帖最后由 yushunqi 于 2012-12-6 15:00 编辑 ]
免费打赏
yushunqi
2012年12月05日 20:13:50
2楼
怎么没有人回??、
我参考一些资料,这样计算应该可以吧:复核软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=70kpa,结果不满足要求,做松木桩进行地基处理,处理后,复合地基的容重为γ1,以复合容重为γ1来计算修正后软弱层顶面处的承载力faz,只要127kpa就能满足要求。
回复
宁静以致远
2012年12月06日 09:50:28
3楼
软卧层很薄,沙石挤密桩就可以,还要松木桩啊?
回复
marry1024
2012年12月06日 10:50:16
4楼
什么楼啊,如果不想计算基础可以深挖深作,清除淤泥层,建议甲方加层地下室,增加了建筑面积和使用功能,费用应该比起做桩也不会多很多。个人愚见,仅供参考
回复
aday031003
2012年12月06日 10:57:28
5楼
楼主计算软弱下卧层的承载力特征值的时候应该考虑深度修正
回复
swd0889
2012年12月06日 11:24:59
6楼
淤泥层最厚才1.5米,何不采用换填碎石处理,既简单又实惠。打什么桩啊。
回复
ycl123_63
2012年12月06日 12:15:55
7楼
采用换填处理不就可以了吗?何须那样麻烦
回复
宁静以致远
2012年12月06日 12:28:48
8楼
基底粘土层厚2.5米,软卧层0.9~1.5米,换土需挖深约5米成深基坑了,不好施工,还是独立柱基,哪能地下室,有夯填装填砖渣碎石桩满可以的
回复
yushunqi
2012年12月06日 14:47:38
9楼
再补充一些资料,软弱层所占比例比较小,属于小范围处理,不单考虑如何处理的问题,还有施工方便的比较,价格的比较,选择一种最优方案。
回复
michaelanni
2012年12月06日 15:14:31
10楼
可以加QQ358100529 我们可以保证比别人造价便宜20%以上 工期短50%左右
回复
fricher
2012年12月06日 15:23:05
11楼
看看,学习学习
回复

相关推荐

APP内打开