06年新消防规范的8.5.1条太含糊不清!
wanan119
wanan119 Lv.2
2007年08月10日 19:48:48
只看楼主

8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;

8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;
6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7 藏书量超过50万册的图书馆。


因为一个:"等"字可以说相差百倍的金钱投资.

该规范条纹其中:占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房(要做喷淋); 这句话到底该怎么理解?

是说制鞋、制衣、玩具及电子四种厂房要做喷淋?还是等同于类级别的丙类厂房要做喷淋?

搞的消防设计员究竟按怎样的规范设计安装????????????????????
有高手告诉好吗?

wanan119
2007年08月10日 20:43:23
2楼
占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房

我现在有一项目,厂房钢筋混凝土结构,地上3层,高12米,占地1200平方米.建筑面积3600平方米.为加工木器家具,没喷漆车间.
按照规范要不要做自动喷淋?
按照1.占地面积大于1500m2的木器厂房.可以不用.
按照2.占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房,要设置吗?

制鞋、制衣、玩具及电子

等是等的什么厂房?

若按照2设置的话,规范是不是重复了?
回复
zzx1354
2007年08月11日 11:11:54
3楼
当然是按照2来设计嘛
规范上指的是制鞋、制衣、玩具及电子这种类型的厂房
回复
wanan119
2007年08月11日 13:35:30
4楼
以下是引用zzx1354在2007-08-11 11:11:54.0发表的内容:
当然是按照2来设计嘛
规范上指的是制鞋、制衣、玩具及电子这种类型的厂房 [/quo

你说的这种类型有那些?若按同类型干吗还要说出鞋、制衣、玩具及电子厂4种,干脆说全部要做好了.
回复
kibo
2007年08月11日 16:01:43
5楼
木器厂房只限制了占地面积大于1500m2,没有限制总建筑面积,规范这样规定的话,"厂房钢筋混凝土结构,地上3层,高12米,占地1200平方米.建筑面积3600平方米.为加工木器家具,没喷漆车间."好象可以不做啊.
回复
wanan119
2007年08月11日 18:34:49
6楼


若是厂房钢筋混凝土结构,地上3层,高12米,占地1200平方米.建筑面积3600平方米.为塑料加工厂要不要做?能准确一点吗?,
回复
honner
2007年08月11日 20:45:38
7楼
按照2.占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房,要设置吗?
这些地方用到一些易燃有机溶剂的,象什么胶水,还有香蕉水什么的,“等”指的就是这些。而且这些东西燃烧会有有毒气体,会出人命的呃
回复
wanan119
2007年08月13日 12:11:26
8楼
规范8.5.1占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房,需要做喷淋。
规范11.4.1第三条占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具等厂房,需要做自动报警.
我现有一塑胶厂,厂房钢筋混凝土结构,地上3层,高12米,占地1600平方米.建筑面积4800平方米,请问按以上规范除了消火栓系统外,还要做什么?
回复
alixmin
2007年08月13日 17:46:03
9楼
LZ和我遇到差不多的问题,很是犹豫到底有没必要做喷淋。。。。同期待高手解答
回复
wanan119
2007年08月27日 13:45:33
10楼
2006年的新消防设计规范中8-5-1条占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;规范11-4-4条3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具等厂房;明确注明4(电子可以不做报警)类和高层(高层可不做报警)要做自动喷水系统和自动报警系统,.我现有一厂房做塑胶花的,厂房钢筋混凝土结构,地上2层,高8米,占地1600平方米.建筑面积3200平方米,但为什么消防局窗口说除开做消防栓外还要做自动喷水,我对对规范,我的厂房不是高层也不是指定的制鞋、制衣、玩具及电子四类厂房,为什么还要做自动喷水,若乱来其不是自动报警也要做,本身建设一厂房已经投资不少了,你们可否帮我把规范解释楚????????谢谢!!!
回复