当前无负压二次供水设备问题分析及解决办法
xz_80
xz_80 Lv.2
2007年08月07日 16:25:20
只看楼主

2000年7月5日,河北省沧州市供水总公司高级工程师王俊恒经过多年的工作实践,研制发明了“半封闭式二次加压供水装置” ,申请并获得国家专利,专利号:ZL00241980.7(见专利证书)。该专利的核心就是“在蓄水容器顶盖上装连动配合敞开或封闭整个蓄水容器的密封阀”,“根据蓄水容器内的水压由电控柜自动转换进行敞开式加压供水、接力式加压供水、直通式供水。”(摘自国家知识产权局公布的该专利说明书,授权公告号 CN 2437746Y),首次提出了“利用城市公共供水管道一次供水压力进行接力式二次加压供水”的理论,即后来被称为“无负压二次加压供水”的理论。

其实所谓“无负压二次加压供水”应定性为“接力式二次加压供水”理论更确切:即便“传统式二次加压供水”设备也必须保证城市公共供水管道 “无负压”,保证城市公共供水管道“无负压”是对所有二次加压供水设备的“基本要求”,所以“无负压”并不能真正体现该类设备的特有功能,只有“接力式加压供水”才是该所谓“无负压”设备的特有功能。
“接力式加压供水”的专利发明对传统的从零压力二次加压供水的原理进行了质的改革,使二次加压供水行业在节能、节水等指标上有了突破性进展,是对二次加压供水事业的重大贡献。然而,由于种种原因,该专利放弃了专利权,许多设备厂家利用该专利“接力式二次加压供水”的理论制造出各式各样的“无负压变频恒压二次加压供水设备”(以下简称“无负压设备” ),为广大用户在节能、节水各方面取得了显著效果。但是,不少“无负压设备”只注重了“接力式二次加压供水”的特有功能,而忽视了该专利发明的设计初衷——必须保证城市公共供水管道“无负压”的关键所在:换气孔和液位密封浮球阀的正确设计和使用。否则,极有可能使“无负压设备”变成了国家明令禁止的“有负压”设备,所以“无负压设备”及待规范!
“无负压设备”的最大弱点及其解决办法。由于成本和技术等问题,厂家对“无负压设备”的接力罐容积不可能设计过大,因此接力灌起不到蓄水调节作用。因此,当一次供水压力不能满足二次接力加压供水压力时,“无负压设备”在正确使用的情况下,只有进行停机停水或低压供水,给广大用户造成极其不便和重大损失。针对现在各种无负压二次加压供水设备的这种严重不足,燕山大学研究人员和该专利发明人共同研制发明了“双功能无负压变频恒压二次加压供水装置,”于2007年4月9日申请国家专利并以受理,专利申请号:200720143495.9(见专利申请受理书)。该发明巧妙解决了“无负压设备”的补水问题,彻底解决了无负压二次加压供水设备因一次供水压力不足而造成的停水或低压供水弊病,还解决了简易消防与供水并用一套无负压加压供水设备的改装使用问题,尤其对全国广大用户已经安装使用的传统式二次加压供水设备进行无负压二次加压供水设备的改装十分方便、经济。联系电话:0317—8978828
免费打赏
zheng7925379
2007年08月07日 22:57:23
2楼
学习了
回复
jinea
2007年08月11日 18:16:15
3楼
根据国家标准的强制性规定,凡从市政管网直接吸水的水泵的吸入口必须设置倒流防止器,并尽量选取低阻力的\体积小的倒流防止器.以充分体现这类产品的卫生和节能的特点.
但目前,使用无负压设备却没有防回流措施的现象还十分普遍,有的仅用一般的止回阀来替代倒流防止器产品,或者是用没有自动排水器的所谓倒流防止器或防污隔断阀等伪劣产品来防止水的倒流,所有这一切,都必将对供水的安全性产生直接的威胁,
规范使用无负压供水技术和配置可靠的防回流装置是确保供水安全的基本条件,是政府部门和供水主管部门及供水企业责无旁贷的责则!!也是使该新型产业健康发展的基本要求!无序竞争,最终受害的只能是这个新型供水技术的发展和使用,危害的是整个行业的发展和技术进步,和真正优秀的生产企业和他们的优质产品的发展张大和普及使用.
欢迎交流:021-62579711 季先生.
回复
wjh490909
2007年08月15日 22:27:40
4楼
专利“半封闭式二次加压供水装置”实际是普通式二次加压供水设备和当前所谓“无负压设备”的组合,水位上升使液位密封浮球阀密封蓄水容器,城市公共供水管道一次供水压力经蓄水容器进入水泵与二次供水压力叠加,进行接力式供水,即后来称为的“无负压设备”。当一次供水压力减少,水位下降打开液位密封浮球阀时,蓄水容器敞开,同普通二次加压供水设备一样。蓄水容器由水位控制器控制。
回复
wjh.490909
2007年08月22日 22:23:22
5楼
无负压二次供水设备就其独特功能来说应该改为接力式变频恒压二次供水设备更科学,因任何二次供水设备都必须保证城市公共供水管道无负压,而该类设备的独有功能是利用城市一次供水压力进行接力式二次供水,所以改为接力式变频恒压二次供水设备最科学!
回复
wjh.490909
2007年08月23日 21:47:12
6楼
当前各设备厂家生产的无负压设备存在不少问题,使用不正确极有可能直接从城市公共管道抽水形成负压,所以急需建设部及有关专家对生产制造和使用进行规范,同时解决无负压设备在一次供水压力降低不能进行接力式二次供水时的补水问题。
回复
tenglongyu
2009年06月08日 21:28:13
7楼
楼主辛苦了.....................学习
回复
tenglongyu
2009年06月08日 21:28:48
8楼
我们在开发这设备时的确动了不少脑细胞,就是怎么能使在管道上直接抽水更合里合法化,
其次,就是给它设置几个让人怎么也明白不了的装置.
满费脑筋的
所以,不要怪我们 的设备买得贵哈
毕竟,开发也是要成本的

忽悠是一门很快乐的专业,被人忽悠是很郁闷的,最郁闷的是莫过于被人忽悠了还不晓得.最最悲哀的是连我们不少专业的给排水工程师也被忽悠了,这部分人估计是专业知识,及常识经验严重缺乏才甘愿被忽悠的.
回复