问一个地下车库通风排烟量与双速风机的问题
leafly
leafly Lv.4
2012年10月09日 16:44:12
来自于通风排烟
只看楼主

某天突然想起,商业类建筑的单层地下车库通风量按6次/h换气,排烟量也按6次/h,则通风量跟排烟量相同那么,为何要用双速风机?

某天突然想起,商业类建筑的单层地下车库通风量按6次/h换气,
排烟量也按6次/h,则通风量跟排烟量相同
那么,为何要用双速风机?
leafly
2012年10月10日 10:11:01
2楼
没有人啊。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
fine_2009
2012年10月10日 10:22:01
3楼
其实很正常啊,你想啊,你设计的6次是车流量比较多的时候,如果在其它车流量比较少的时候呢,就可以用低速,而到了几乎没有车流量的时候呢,风机干脆就停了。要么你在低车流量的时候只能通过风机停一会儿开一会儿来实现节能不是?
回复
chenjue1986
2012年10月10日 10:57:11
4楼
双速风机在计算风量的时候和层高是有关系的.大于3米按照三米计算,不大于三米按实际层高计算.排烟量按照实际层高计算,所以排烟量不会低于排风量.技术措施上说的很明白.也有排风按照车位计算的,总之计算的排风于排烟数值一般不同.
回复
shengruixiao
2012年10月11日 09:44:46
5楼
同意二楼说法
回复
青花大虾
2012年10月12日 21:24:21
6楼
新规范条文已明确了可按3米
回复
leafly
2012年10月16日 09:52:19
7楼
学习了,感谢!一开始确实没注意措施上没规定排烟也要按3米,原来排烟是按实际净高啊
回复
heroczyy
2012年10月16日 14:45:26
8楼
计算高度不同
回复
wqwsn99
2012年10月17日 10:17:12
9楼
学习了,谢谢
回复
dove520deng
2013年09月09日 09:41:25
10楼
回复

相关推荐

APP内打开