关于VRV空调室外机专用配电柜设置问题
foreason
foreason Lv.7
2012年09月26日 09:14:33
只看楼主

在做一个使用VRV空调系统的办公楼。室外机需要配一个专用配电箱。有两个问题:1.这个配电箱是该放在一楼的配电间里面,还是放在楼顶的楼梯间呢?2.这个配电箱是该从建筑总进线配电柜出线,还是从外面的变电所再拉一路电?谢谢!

在做一个使用VRV空调系统的办公楼。室外机需要配一个专用配电箱。
有两个问题:
1.这个配电箱是该放在一楼的配电间里面,还是放在楼顶的楼梯间呢?
2.这个配电箱是该从建筑总进线配电柜出线,还是从外面的变电所再拉一路电?
谢谢!
lazyterry
2012年09月26日 11:19:11
2楼
嗯,我说下我的做法,仅供参考:1.这个专用箱还是设置在顶层比较合适,若有其他设备用房,一般放在设备用房内;若无,则可在楼梯间内,但不影响楼梯间使用(其实这样设计也是有BUG的);若求小心,也可在楼梯间外侧设置防水型户外配电箱。 2.是否需要单独拉线主要看室外机功率大小以及实际情况。如果较大(100KW以上)建议还是单独拉线吧。PS:室外机专用箱设置在屋顶,是为了检修方便,有明确的分断点。
回复
阿米尔汗
2013年11月01日 13:57:00
4楼
jm ................
回复

相关推荐

APP内打开