公用厕所大便池之间的污水排水管道需要坡度吗?
mirxchen
mirxchen Lv.2
2007年04月23日 10:02:33
只看楼主

如题,请各位大虾帮忙解答一下,如需要,坡度一般为多少呢?

如题,请各位大虾帮忙解答一下,如需要,坡度一般为多少呢?
猪仙
2007年04月23日 11:09:15
2楼
还是好好看看规范吧,呵呵
回复
mirxchen
2007年04月23日 11:11:16
3楼
我要找到就不用在这问了
回复
胡子渣
2007年04月24日 09:28:01
4楼
2.6%,标准坡度!看看规范:4.4.10 建筑排水塑料管排水横支管的标准坡度应为0.026。排水横干管的坡度可按表4.4.10调整。

表4.4.10 建筑排水塑料管排水横干管的最小坡度和最大设计充满度

外径(mm)
最小坡度
最大设计充满度

110
0.004
0.5

125
0.0035
0.5

160
0.003
0.6

200
0.003
0.6

回复
mirxchen
2007年04月26日 15:16:59
5楼
谢谢兄弟啦,能告诉我标准下载地址吗?
回复

相关推荐

APP内打开