急!!有关自动喷淋系统的消防水池问题!!
smzh010
smzh010 Lv.2
2007年04月19日 20:54:49
只看楼主

急需请教大家个问题。最近手上在做一个工程,一部分是地下室,地下室分为3部分,分别是车库和游泳池、桑拿房以及电玩室、,这3部分是隔断(或者用防火卷帘隔开)的。另一部分是地上的5层的酒店建筑(每层面积>1500平方,总面积>3000平方,要做喷淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的边上。现在有些问题想请教: 1。车库要做喷淋,桑拿和游泳池边上走廊以及电解玩室也要做喷淋的吧?如果要做的话,这3个可以当作是一个系统,但是作为3个防火分区?

急需请教大家个问题。酒店一共5层要做喷淋,就是5个防火分区,这5个分区可以和地下室的3个合在一起做为一个系统不?不过感觉一个系统带8个分区多了点,如果是8个分区的喷头数<800个,还可以用1个湿式系统不?当然如果合用的话,酒店是5层,地下室要在地下,压力不一样,可能在对地下室的喷淋进管进行减压。不知道是不是。请教!!
ah-wangjun
2007年04月20日 11:00:12
2楼
1、一个系统
2、一次火灾
回复
wanan119
2007年04月20日 13:58:22
3楼
可以用在一起,算一次
回复
donkey-002
2007年04月20日 16:49:42
4楼
按一个系统考虑,水流量按最高流量设计。
回复