12kv KYN28的复合绝缘空气间隙多少为宜?
anhuihfyl
anhuihfyl Lv.2
2007年04月18日 11:35:54
只看楼主

12kv KYN28的空气绝缘间隙达不到DL404要求的125mm要求,采用复合绝缘,经测量,其最小的单复合电气间隙出现在,工作位置时,手车触臂的绝缘筒和活门之间,复合空气间隙在60~75之间。不知道其他厂家的距离是多少?复合绝缘空气间隙多少为宜?

12kv KYN28的空气绝缘间隙达不到DL404要求的125mm要求,采用复合绝缘,经测量,其最小的单复合电气间隙出现在,工作位置时,手车触臂的绝缘筒和活门之间,复合空气间隙在60~75之间。不知道其他厂家的距离是多少?复合绝缘空气间隙多少为宜?
jk_00
2007年04月18日 13:08:19
2楼
以工频耐压为准,不规定距离.
回复
wutaixiong
2007年04月18日 17:55:43
3楼
如果采取热缩管和接头防护盒加强绝缘是可以缩短相间距离的,但对热缩管的质量要求比较高,普通小厂家的产品10KV的往往耐压在18KV至28KV之间,这样的产品在你的这个距离肯定出问题的。
我们的客户最小距离做过65的,虽然耐压等过关了,但距离确实比较短了,如果你的距离确实只能这么小,那建议你使用大厂家的热缩管,大厂家的热缩管耐压一般的是要求45KV,我们的一般在45KV至50KV之间,小于45KV的耐压的热缩管使用在这样比较小的空间内是比较危险的!
回复
anhuihfyl
2007年04月20日 10:16:04
4楼
手车触臂的绝缘筒和活门之间,复合空气间隙在60~75之间。不知道兄弟厂家的是多少?
回复
hanqing93
2009年03月09日 17:49:03
5楼
列位高人,哪位有6KV~35KV爬电距离的数据?海拔高度1000m以下。多谢指教!!
回复
whb9501
2009年03月12日 09:36:29
6楼
单纯以空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,相间和相对地的最小空气间隙应满足下述要求:
额定电压 kV
3.6
7.2
12
24
40.5
相间和相对地 mm
75
100
125
180
300
带电体至门 mm
105
130
155
210
330
以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求:
对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm;
对24kV设备应不小于45mm;
对40.5kV设备应不小于60mm。
以空气或以空气—绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化,并应按照DL/T 593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验,最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离。

cof1609206114912:您好!请教一下复合绝缘有标准吗?比如行业标准或国家标准,谢谢

回复
白龙行天下
2009年03月12日 10:26:49
7楼
手车触臂的绝缘筒和活门之间,复合空气间隙在60~75之间。采取热缩管和接头防护盒加强绝缘是可以缩短相间距离的
回复