10kV高压系统,高压配电柜双列布置,架空母联桥架连接。中间部分排列为......负荷配出柜、母联叉车柜、母联开关柜、负荷配出柜......1、母联叉车柜、母联开关柜的先后位置不同有什么影响吗?(比如影响到上出线的架空母联桥架?或者分段、保护等其他方面?)2、上出线从哪个柜出比较好,是母联叉车柜上出然后到另一列的负荷配出柜好,还是从母联开关柜上出好?(好象和第一个问题有点类似)请指教下,谢谢!
10kV高压系统,高压配电柜双列布置,架空母联桥架连接。
中间部分排列为......负荷配出柜、母联叉车柜、母联开关柜、负荷配出柜......
1、母联叉车柜、母联开关柜的先后位置不同有什么影响吗?(比如影响到上出线的架空母联桥架?或者分段、保护等其他方面?)
2、上出线从哪个柜出比较好,是母联叉车柜上出然后到另一列的负荷配出柜好,还是从母联开关柜上出好?(好象和第一个问题有点类似)
请指教下,谢谢!
12楼
现在有很多图纸对母联和分段的标注不是很准确,不过你把握个原则就是要想用母线桥出就必须在母线走到柜子下以后又翻回到上部的那台柜子,
回复
13楼
我说的清楚吗???
回复
14楼
母联柜是带开关的,而分段柜是就母线带隔离手车,这两个柜从哪个柜上引出?
有没有什么说道?
回复
15楼
看那台柜子排在最边上,
回复
16楼
如果母线到了这台柜子已经到了顶部就可以用母线桥,如果在下面就只能用电缆了,至于这台柜子,是母联还是分段,带不带开关,并不重要,都可以出
回复
17楼
谢谢这位兄弟,可能我没说清楚。
就按15楼的说法,两台柜子都可以颠倒次序排在最边上,那么选哪一台呢?
回复
18楼
母联和分段的顺序正排的反排的都有,因为如果是双电源,从两边看过来顺序肯定是反的,
回复
19楼
最边上的一台
回复
20楼
一般这台才能出,靠里的一台母线一般在下面 呵呵
回复
21楼
我也是按18楼考虑的,就是想高清楚这里有没有什么文章,谢谢你!
回复